请问各位老师,防火门上的防火插销是否需要安装

是否需要强制安装,我看GB 防火门其中规定,有要求时安装,我没有要求是否不用安装,另外防火插销是做什么使用的。请老师解答下,谢谢。

ILL | 2021-05-25 15:52
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沐浴阳光 2021-05-26 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    没有要求可以不装。防火插销用于固定双扇或多扇防火门相对固定一侧的门扇上。

ILL   回复: 沐浴阳光2021-05-26 16:08

好的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-05-07 22:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。 根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(6.5.1-3)。因此,除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。如确因特殊情况需要在疏散通道上应用子母式防火门,且仅有母门安装闭门器,则应加强管理,确保子门处于锁止关闭状态,且疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。子门上的防火插销是需要安装的,遵行《防火门》(GB12955-2008)标准,如需要在子门安装闭门器,应注意和产品检验报告(型式试验)一致。如产品检验报告中的子门没有闭门器,则不应在实际产品中临时增加闭门器。