消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵房最不利距离

消防水泵房有无最不利距离限制

露牙晒太阳 | 2025-04-17 17:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

牛丫头消防课堂 2025-05-05 17:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可参照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第6.1.11条 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。

关闭

关闭

手机APP下载