地下独立式消防泵房是否需要设置封闭楼梯间?

地下独立式消防泵房是否需要设置封闭楼梯间?

wwhh | 2025-02-28 15:42
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2025-02-28 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

封闭,大于十米火三层防烟

LHH2737 2025-03-01 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要的

通规第7.1.10条:   除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:

1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间;

2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;