消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

k=115的喷头,喷水支管上可以连接的喷头数量有规定吗?

规范上规定了自动喷水系统配水支管上标准流量喷头的数量,那么流量k=115的喷头,喷水支管上可以连接的喷头数量有规定吗?
叶子958 | 2025-01-13 21:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

wetom 2025-01-15 10:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范只规定了标准流量的喷头数量,个人理解,原则上不能超过标准流量的喷头数量,具体要水力计算,不是单纯套用配接几个喷头去限制。

潘天坤 2025-01-15 13:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范描述的是标准流量洒水喷头,其他情况没有提到,不知道怎么落实合适

有的人认为其他情况也要参照标准流量洒水喷头的限制


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

关闭

关闭

手机APP下载