建筑施工中的11.0.1

易燃易爆危险品库房与在建建筑、固定动火作业区、邻近人员密集区、建筑物相对集中区及其他建筑的间距应符合防火要求;此条如何掌握?

消防网友31144 | 2025-01-07 17:11
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

云中飞翔 2025-01-08 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2 工业建筑 3.2.1 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 3.2.2 甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m,甲类仓库之间的防火间距不应小于20m。 3.2.3 除乙类第5项、第6项物品仓库外,乙类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的其他民用建筑的防火间距不应小于50m。 3.2.4 飞机库与甲类仓库的防火间距不应小于20m。飞机库与喷漆机库贴邻建造时,应采用防火墙分隔。

易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m。