消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类厂房办公区域内培训教室改为仓库

丙类厂房办公区域内培训教室是否可以直接改为存放丁戊类货品的仓库,面积不大于100平米!还有就是防火分隔改为2小时的防火隔墙加1小时的楼板就可以了?

独断万古 | 2025-01-07 08:33
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

潘天坤 2025-01-07 08:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火分隔措施正确

对于丙、丁、戊类物品中间仓库,为减小库房火灾对建筑的危害,火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部

在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定


云中飞翔 2025-01-07 10:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参照中间仓库考虑,丁、戊类仓库的分隔:采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板隔开。

关闭

关闭

手机APP下载