消防水泵过滤器多久清理一次啊?我翻了规范,没有具体列出!

独断万古 | 2025-01-06 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

壹哥 2025-01-07 00:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你不运行等于没有消耗 清也是白清

同同不同 2025-01-07 08:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据各地维保要求吧,譬如山东就是每年一次

dyf214 2025-01-07 08:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第14.0.9条   每年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修