消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新国标:防火门出厂需明确失效日期,到期要更换!

发布于:2024-11-29 09:44

近日,国家标准《防火门》GB12955-2024发布。新国标明确了防火门的出厂铭牌需注明防火门的失效日期,一旦防火门使用至标志铭牌所示失效日期则需进行更换。

9.1 标志 

9.1.1 防火门产品标志铭牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B:L、B×L的规定,且B不应小于25mm,B:L应为1:1.6~1:4,尺寸偏差不应大于5%;铭牌内容应包括:    

a)产品名称、型号(见4.3);    

b)生产企业名称及商标(若有)、地址;    

c)生产日期、失效日期及产品批次号;    

d)执行标准。


附录D.3 维修与更换

D.3.1 防火门的标志铭牌因锈蚀磨损等原因造成字迹模糊、铭牌上的信息不清晰,需及时更换铭牌标志,更换后标志铭牌上的信息与原标志铭牌要保持一致;防火门表面出现凹陷、划伤、漆膜剥落等缺陷需对缺陷程度进行评估,根据评估结论对防火门进行维修或更换。

D.3.2 定期检查中发现缝隙尺寸超出允许偏差需及时进行维修,将缝隙尺寸调整至要求范围内。若经维修仍不能满足要求,则需更换该防火门。

D.3.3 定期检查中发现因活动配件故障引起防火门运行卡滞、发出异响、关闭不严密等现象,需及时维修或更换发生故障的活动配件。

D.3.4 定期检查中发现防火门玻璃模糊、破损,密封件鼓泡、脱落等缺陷,需及时更换玻璃与密封件。

D.3.5 防火门使用至标志铭牌所示失效日期需进行更换。



在线全文浏览:

防火门 GB12955-2024

https://tester.1190119.com/m/list-2339.htm


请写下您的评论评论

评论 | 共1个

消防询 2024-12-06 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

所以防火门的有效期到底是多久呢

关闭

关闭

手机APP下载