依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?


11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:     1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;     3 排烟风机入口处;     4 排烟管道穿越防火分区处。

目录导航

依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?