吊顶无可燃物的情况下是否需要加玻璃棉


规范中为了防止排烟管道本身的高温引燃吊顶中的可燃物,本条文规定安装在吊顶内的排烟风管与可燃物或难燃物之间应保持一定的间隙,即不小于150mm的距离;或应采取隔热措施,并保证在排烟时,隔热层外表面温度不大于80℃。广东省工程勘察设计行业协会就《建筑防火排烟系统技术标准》(GB51251-2017)问题解惑中,问题 27:防排烟风管采用何种材料?防排烟风道采用钢板制作,总体耐火时间应满足规范要求。例如:(1) 独立管井内的防烟风管采用钢板风管, 其余地方的防烟风管采用钢板外包防火板;(2) 排烟风管采用钢板风管外包防火板(包括车库排烟风管) , 吊顶内的排烟风管采用:钢板外包防火板+40mm 厚保温玻璃棉(如吊顶内无可燃物可不加玻璃棉) 。钢板外包防火板可现场加工或成品。吊顶在无可燃物的情况下食肉需要加玻璃棉