每个房间建筑面积小于50平方米是否需要设置机械排烟


根据建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017中4.4机械排烟设施中的中的第12条中的第三条对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。KTV360平,10个包间,每个包间都小于50平。条文解读为:面积较小的房间疏散路径较短,人员较易迅速逃离起火间,可以把控制走道烟层高度作为重点。此外,如在每个较小房间均设置排烟,则将有较多排烟管道敷设于狭小的走道空间内,无论在工程造价或施工难度上均不易实现。因而除特殊情况明确要求以外,对于较小房间仅于走道设置排烟也是一种权宜的做法。    现在消防要求必须让每个包间都装机械排烟,理由是可以控制走道烟层高度作为重点,因为走道高度和包间高度一致。请各位专家指点迷津!谢谢

目录导航

每个房间建筑面积小于50平方米是否需要设置机械排烟