消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

排烟联动关系


 消防设施通用规范 GB55036-2022 

12.0.11 消防联动控制应符合下列规定:
    1 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013  

4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
   1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
   2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
   1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

 

问题:在同一防火分区中间的挡烟垂壁分隔处,不同的防烟分区内,分别有一只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为同一防火分区内的两只独立的火灾探测器,可以联动同一防火分区的相关消防设备(如送风口开启、加压送风机启动、火灾声光警报器鸣响、消防应急广播播放、消防电梯迫降、非消防电源切断等),即同一防火分区的相关消防设施工作。

        而此时单独的防烟分区分别仅有一只独立的感烟火灾探测器的报警信号,无法作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号, 即排烟设施并未工作。

        由此,在同一防火分区中间的挡烟垂壁分隔处,不同的防烟分区内,分别有一只独立的感烟火灾探测器的报警信号,同一防火分区的消防设施联动工作,而同一防烟分区的排烟设施并未联动工作。

       老师!这样理解对吗?这样能满足现场实际消防工作的需求吗?


目录导航

排烟联动关系
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载