关于防烟楼梯间前室能否不设置防烟设施的疑问


看到一个前室不设置防烟设施的特例,但是没找到依据,下面这条有规范出处吗?烦请大佬指导指导

除特例以外的防烟楼梯间和前室均应设置防烟设施。 【特例1】同时满足以下条件的防烟楼梯间前室可不设置防烟设施: ①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业建筑;建筑高度小于或等于100m的住宅建筑; ②前室类别:独立前室; ③通向独立前室的疏散出口只有1个(包括单扇门和多扇门的疏散出口 ) ; ④防烟楼梯间设置机械防烟设施,且符合相关余压值要求。