排烟系统设置几套,每套排烟系统横向竖向担负几个防火分区的问题


某高层商场,建筑高度 60m ,共 9 层,每层划分 3 个防火分区, 9 个防烟分区,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251 ),该建筑下列排烟系统联动说法中正确的有()。

A. 该建筑每层设置 1 套排烟系统,每套排烟系统担负 3 个防火分区

B. 该建筑共设置 3 套排烟系统,每套排烟系统竖向担负 9 个楼层, 横向担负 1个 防火分区

C. 该建筑共设置 6 套排烟系统,每套排烟系统竖向担负 3 个楼层,横向担负 1 个防火分区

D. 该建筑每层设置 3 套排烟系统,每套排烟系统担负 1 个防火分区

E. 该建筑共设置 3 套排烟系统,每套排烟系统竖向担负 3 个楼层,横向担负 3 个防火分区

16 . CD

【解析】 A每层1套3个分区错误;B横向3个分区错误;E横向3个分区错误。

这个题的B选项是否有错误,还有就是怎么判断是划分几套排烟系统,几个防火分区