在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?


5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

1 现场手动启动;   

2 火灾自动报警系统自动启动;   

3 消防控制室手动启动;   

4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;   

5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。


5.2.2 本条对排烟风机及其补风机的控制方式做出了更明确的规定,要求系统风机除就地启动和火灾报警系统联动启动外,还应具有消防控制室内直接控制启动和系统中任一排烟阀(口)开启后联动启动,目的是确保排烟系统不受其他因素的影响,提高系统的可靠性。本条为强制性条文,必须严格执行。


本条规范和条文解释如上,是否可以理解为:联动控制器和风机控制柜都调为“自动”状态时才可以实现呢?还是说要实现风口联锁开启风机的功能?