自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,这个手动开启装置有什么具体的功能和要求


4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。


试问:这个手动装置是否需要有起动,停止,关闭按钮,普通的开关是否能替代使用,参照的规范要求有没有?