如上图,此题为建筑师考试的题,题干及要求见图,此题答案解析将走廊挡烟垂壁右侧的防烟分区2应用自然排烟窗的方式解决排烟问题,我认为应用《烟规》4.6.3-3款“当公共建筑仅需在走廊或回廊排烟时,在走廊两侧均设置不小于2平米排烟窗且距离不应小于走廊长度的2/3”的话, 走廊的距离应该至少是8.4*2+7.2=24米,24*2/3=16米,就是说两个排烟窗距离应该大于16m才可以。可是答案明显窗户距离不足16m,求防烟分区2自然排烟窗如何布置,4.6.3-3条走廊长度如何计算详尽的解析?