目录导航
- 排烟风管包裹问题
- 排烟联动关系
- 送风机穿越隔墙的送风阀
- 办公楼消防机械排烟系统的楼层内走道电动常闭多叶排烟口与280℃防火阀设置在风井墙上时,电动常闭多叶排烟口与280℃防火阀是否可以合并成1个阀体?
- 防烟机房、排烟机房内风管有耐火极限要求吗?
- 吊装的防烟排烟风机,不与其它系统合用,知否需要设置减震器?
- 风管出管井隔墙处需要设套管吗?
- 排烟风管穿防烟分区需要设置防火阀吗?
- 送风口联动启动问题
- 70米长的内走道是否必须设置机械排烟设施
- 防火卷帘是否可以作为防烟分区的划分
- 电子洁净厂房08规范规定满足条件不需要设置机械排烟,但2万的洁净厂房也未设置自然排烟,是否需要增设机械排烟或者必须开设窗口满足自然排烟才可满足安全条件,
- 排烟量计算
- 土建风道风压计算值问题
- 一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题
- 补风与排烟联动问题
- 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限达到0.50h以上,当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道是否可以不用不燃材料进行隔热?
- 金属排烟管道设计采用外包40mm玻璃棉不燃材料进行隔热措施,该风管的耐火极限是否能达到0.5h以上?
- 建筑防火通用规范丙类仓库排烟的问题
- 空间净高大于3m的疏散走道的最小清晰高度如何计算?
- 余压监测系统
- 加压送风系统的镀锌钢板矩形风管是否可以采用薄钢板(共板)法兰连接?
- 前室的可开启外窗面积指的是窗的面积还是开启后的有效面积?
- 水泵、风机电机多少功率要降压启动?
- 70度防火阀侧防火包覆问题
- 同参数的排烟风机可以代替正压送风机使用吗?
- 请教大师们:建筑面积不大于5000平方米的丁类生产车间内无窗房间是否要设排烟设施 :
- 关于防排烟管道材料和做法是否满足规范耐火极限
- 挡烟垂壁设置
- 【图】请问这种吕方通的,挡烟垂壁要做到顶上面嘛?
- 排烟口和进风口水平距离是否需要>20m?
- 电动排烟窗
- 地下汽车库采用 百叶排烟口,防排烟联动逻辑设计有何注意事项
- 排烟窗的数量和布置如何确定?
- 热释放速率
- 消防排烟风机全压
- 一个排烟系统控制两个及以上防火分区的排烟吗
- 地下室消防联动时,与测试防火分区相连的设置有正压送风的楼梯间是否要联动启动送风机
- 满足条件时 防烟楼梯间可不设置防烟系统 是不是理解为防烟楼梯间可以采用自然通风 须满足自然通风要求
- 排烟风机出口段是否需要设置止回阀
- 地下室汽车库机械排烟排烟口总面积如何计算,假如汽车库高度3米,防烟分区面积为1800平方米,那么该防烟分区机械排烟口总面积如何计算
- 假如排烟风机设计风量为30000m³/h,排烟风管截面大小如何计算
- 排烟防火阀应该装在排烟机房里面还是外面,有没有明确规定
- 厨房及燃气表间
- 能联锁停止排烟风机的排烟防火阀必须安装一个专属模块吗?这个排烟防火阀防火阀的开启关闭状态信号是不是通过专属模块反馈给报警器的?
- 商业排烟口
- 什么情况下必须设置排烟窗,且必须参与消防联动?
- 正压送风与排烟风管采用共板法兰还是角铁法兰,有相应规范吗?
- 防火阀是否需要设置距地面1.3米的手动执行机构
- 防排烟依据
- 储烟仓的厚度和最低清晰高度二者无法同时满足怎么取舍
- 这个内走道排烟有没有问题?请诸位老师看看
- 房间窗户能不能作为自然排烟窗?
- 娱乐场所排烟面积
- 请问燃料面到烟层底部的高度怎样计算
- 固定窗必须要加吗?
- 防火阀安装在送风系统的作用以及原理
- 干粉灭火器首次年检时间规范是否有过更改?
- 地铁有两本规范
- 商住楼 建筑高度为63米 商业部分需不需要设置机械排烟?
- 8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;
- 自然排烟窗
- 丁类厂房排烟问题
- 风管防火包裹的做法有没有具体规范要求
- 防排烟机房处风管耐火极限
- 防火隔墙处开设通风口,只装了个防火阀是否满足要求
- 现有丙类仓库约450平,准备进行内部改造涉及面积约80平,结合新规条款是否需要增加排烟设施?
- 关闭排烟防火阀连锁关闭排烟风机
- 排烟方式的选择
- 排烟设施问题
- 排烟设施设置场所问题
- 同一场所内,室内采用自然排烟,走道采用机械排烟,请问当触发室内两个探测器的时候,走道的排烟阀,排烟风机是否要联动启动?
- 走道墙壁排烟高度
- 地下汽车库的排烟、通风合用系统合规的做法
- 内走道排烟
- 建筑内部挑空排烟量计算(局部高大空间排烟设计)
- 机械排烟系统 地上部分与地下部分能否共用排烟风机
- 隧道内排烟风机有联动要求么
- 排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机的问题
- 厂房仓库排烟天窗要联动吗
- 底层独立商铺排烟问题
- 地下房间的补风设置
- 280度防火阀怎么连锁停补风机
- 超高层防烟楼梯间余压监控探测器设置
- 4.6.3-3与4.6.3-4自然排烟部分怎么理解
- 直灌式加压送风系统安装在楼梯间内可以吗
- 食品加工厂洁净室排烟口形式可以用单层百叶吗
- 一个风管可以带两个风机吗
- 膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?
- 排烟风机启停
- 地下室分多个防火分区时,考虑空间利用率,消防补风是否可以多个防火分区共用一台消防补风风机?
- 风管穿排烟机房是否做防火包裹?
- 地下室镀锌风管耐火极限问题?
- 为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量
- 关于楼梯间及其前室的机械加压送风的风量计算
- 机械加压送风的一些计算与概念问题
- 补风口距地有要求吗
- 低于2.2m的净高空间需要装挡烟垂壁吗
- 电动挡烟垂壁距墙的间隙
- 露天排烟风机相关问题
- 楼梯间与前室正压送风
- 排烟管防火包裹的问题
- 排烟风管包裹采用离心玻璃棉是否可行?
- 同一防烟分区内设置两种不同的排烟方式
- 请问一下排烟口的相关问题。
- 敞开场所四周设有距地2.7米的边吊,其余为无吊顶,净高5.8米,在设置防烟分区挡烟垂壁的时候,挡烟垂壁是否需要设置在边吊下方?
- 自然排烟问题
- 排烟防火阀
- 补风风口启动方式
- 补风机和排烟风机连锁停止
- 补风和排烟风机连锁停止
- 什么是中继箱
- 排烟风机和补风机连锁开启
- 排烟系统风压在500至1500pa间,金属风管板材厚度是否应该按中压系统算?
- 内衬风管新规消防设施通用规范 GB55036-2022是不是取消了土建风井内的内衬风管?
- 内衬风管新规消防设施通用规范 GB55036-2022是不是取消了土建风井内的内衬风管?
- 排烟风管能否穿越防烟楼梯间
- 通风机是否需要节能检测
- 排烟出风口与安全出口之间的距离
- 关于商铺后期增加排油烟管道的布置
- 高层公建内,小型餐饮商铺使用天然气,厨房内需要安装事故排烟管道么?
- KTV排烟设计要求
- 地下排烟系统的室外排烟口可否加装自垂百叶、止回阀、或电动风阀防止外界风在排烟风机未启动时倒灌回风
- 不设挡烟垂壁时的储烟仓厚度如何计算
- 防烟分区长边长度
- 关于地下车库防烟分区面积
- 重庆的混合式挡烟垂壁图集能否在山东用,因为山东未找到相应的
- 排烟口风速为什么不能符合设计要求
- 设备用房的设置
- 电影院内排烟
- 宾馆(多层)排烟口问题
- 电动挡烟垂壁,需要划分的区域大于4.0m,是需要设置两个电动机卷轴动作吗?
- 厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置
- 内走道排烟
- 消防检测时风口风速的测量
- 防烟排烟问题
- 内走道长度、
- 一个2000平的丙类仓库,其内部分隔一个500平的小仓库,整体有排烟,请问500平小仓库还要设排烟吗?
- 请教大佬走道排烟的问题。
- 排烟风机自动启动
- 四层以上歌舞娱乐场所是否每个房间都必须设置排烟
- 防烟分区在房间门洞处防烟隔高度问题
- 既有建筑装修后对自然排烟窗的要求问题
- 排烟风管可否骑墙设置,具体有何条款规定?
- 风管与风道的连接问题
- 机械加压送风管道的分段问题
- 8000平方丁类多层厂房需要设置排烟设施吗?
- 镀锌钢板风管的耐火极限问题
- 风管穿越防火隔墙和防火墙时,2米范围防火处理
- 高大空间自然排烟时,挡烟垂壁高度如何设计
- 消防电梯前室在首层需要防烟吗?
- 密闭式吊顶如何界定,及相关问题
- 排烟口排烟量的大小问题
- 烟规3.2.1条
- 避难层自然通风不同朝向不少于2平方米?
- 排烟送风管道不应采用土建风道?
- 各位老师这个电动多页调节阀的作用是什么?可以取消吗?
- 防排烟系统土建井道的风管内衬具体做法,将镀锌铁皮直接固定在土建井道内壁上可以吗?
- 各位朋友、老师帮忙看看这个防排烟系统风管钢板厚度按高压系统,是不是加压送风、补风、排烟风管都要按照高压系统考虑风管厚度?
- 排烟风管的板厚规范要求按照高压风管考虑,按配套的补风管道是否同样按照排烟系统高压风管考虑呢?
- 只要是中庭就必须设置排烟设施吗
- 送风机防火阀需不需要连锁停风机?
- 消防改造悬挂式排烟风机是否需要建机房
- 消防验收。
- 有多个无开可开启的外窗的小于50m2的房间,这些无窗房间总面积大于200m2,但是走道长度没有超过20米,是否需要设计机械排烟,如何设置?
- 丙类生产场所设置排烟设施的要求
- 排烟风机执行机构
- 排烟设置问题
- 建筑面积小于50㎡时的房间排烟问题
- 关于面积小于50平房间防烟分区划分的问题
- 位于地下一层,面积三百平的室内游泳池,需要设置机械排烟吗
- 关于通风、排烟共用的联动问题
- 机械排烟口的风速有最低值限制吗?
- 气消房间事故风机启停按钮设置
- 敞开式楼梯间是否设置挡烟垂壁
- 一类高层公共建筑楼梯间
- 风管的厚度
- 防烟分区可以跨越楼层吗?
- 面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?
- 请问新风系统(或送风系统或日常排风换风系统或空调系统)管道在每个防烟分区支管处是否需要设置防火阀?
- 净高3米以下的空间,自然排烟窗面积该如何核算。
- 诱导风机功能
- 建筑防火通用规范8.2.2
- 厨房大于100平无自然排烟窗是否需要做消防排烟系统
- 首层扩大前室是否要做强排烟设施
- 电影院是否需要做补风系统
- 15000风量的支管能否接驳106000风量的主管?
- 敞开楼梯间是否需要做自然通风窗或采光窗
- 排烟风机能否与排风风机能否同用一台双速风机
- 前室送风系统,系统风量为48000m3/h,其楼层送风量多大。
- 排烟分管的长度最好是不超越100米么?
- 超100米建筑防烟楼梯间在避难层是否需要设置固定窗
- 自然排烟可开启窗满足面积要求时,是否需要火灾时自动打开?
- 新旧规范关于竖井风道(正压及排烟)如何衔接
- 防排烟系统风管耐火极限型式检验报告要求项目现场抽检提供吗?
- 住宅多层建筑,使用敞开楼梯间自然通风,
- 风口与风机联动问题
- 净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
- 住宅内天井加玻璃顶盖
- 防排烟的验收判定ABC项在哪本规范
- 10多年前的大厦消防排烟达不到现行规范怎么办
- 排烟口的大小
- 装配式组合冷库是否需设排烟
- 关于板式排烟口的安装
- 烟规是应急部的还是住建部的
- 排烟风管连接问题
- 自然排烟窗
- 四层以上楼层设置歌舞娱乐放映场所需设置防烟排烟设施,具体要求是机械防排烟和自然防排烟都可以,还是必须设置机械排烟?
- 甲、乙类仓库为何不考虑排烟,而丙类则需要考虑呢?
- 消防排烟管道经过房间的时候,经过房间的排烟管需要做什么措施吗?(1、要防火包裹?2、穿越房间隔墙处要设置280°排烟防火阀?
- 图中用红色框柱的地方要设置280度排烟防火阀?
- 公共建筑内建筑面积大于100平且经常有人停留的地上房间需要设置排烟,这个建筑面积包含房间里的卫生间吗
- 关于敞开式外廊与防排烟系统
- 关于楼梯间防烟系统联动控制
- 排烟阀钢丝绳如果卡阻,会不会影响排烟阀联动开启
- 计算事故排风时,高度是按照层高还是按照吊顶以下高度计算?
- 气体灭火防护区内的烟温感是否必须联动公共区域的送风口
- 防烟及声光广播
- 丙类生产车间,划分成多个<300平的房间,还需要排烟么?
- 净高小于3m的房间,做机械排烟时,储烟仓厚度和挡烟垂壁底标高的问题
- 各防烟分区支管管径、排烟口需要按照风机风量核算风速吗?
- 自然排烟系统消防联动要求
- 排烟系统设计
- 挡烟垂壁消防联动
- 挡烟垂壁消防联动
- 排烟管道上的阀门控制
- 住宅下跃地下室算是经常有人停留或可燃物较的房间吗?
- 风管穿越风机房是否需要套管
- 对隔音有要求的KTV、酒吧等大于1000平方,设置固定窗是否会扰民?
- 一层直通室外的门上部能否作为自然排烟口
- 建筑面积大于50平方米的房间排烟
- 防排烟与开窗
- 请问一个防烟分区的排烟形式必须一致吗
- 地下淋浴是否设排烟?
- 无窗房间排烟设置
- 屋顶机械排烟
- 挡烟垂壁问题
- 同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
- 关于消防电梯前室与合用前室
- 关于地下走道排烟量
- 商铺装修改造
- 排烟阀和排烟防火阀区别
- 自然通风计算方式中的所有进去口总面积Ao怎么确定?
- 商场内部店铺内为防止烟雾扩散 门头应在顶面下方多少高度
- 280度防火阀连锁停排烟风机和补风机
- 消防楼梯前室和新风问题
- 排烟防火阀的状态
- 排烟管道密封采用的不然材料,可以使用的都有哪些?
- 防烟分区划分
- 如何定义电影院净空
- 280度排烟防火阀连锁关闭排烟风机最早出自哪里?
- 建规8.5.4条和建规8.5.3.3怎么理解?
- 32层住宅楼梯间窗户为什么是封闭死的不能开启。
- 排烟口与最远点的距离30米是否可以增大的问题
- 公寓 防烟
- 请问下悬窗与上悬窗在规范里的开启方向
- 丙类厂房净高15米,厂房内消防排烟量如何计算
- 丙类厂房中走廊净高7.5m排烟量怎么取值
- 走道机械排烟
- 关于 上海建筑防排烟系统设计标准 DG/J08-88-2021 自然排烟问题
- 关于上海地区中庭采用自然排烟方式
- 出屋面的防烟楼梯间的门可不可以当固定窗看?
- 关于上海市大于300m2的场所排烟计算
- 用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m
- 公共建筑走道排烟
- 电动排烟窗是否可以采用上悬窗形式
- 入口挑高两层大堂排烟问题
- 娱乐场所防排烟规范
- 走廊排烟,自然排烟窗设置
- 走廊尽头房间可以做为自然排烟的路径吗
- 排烟防火阀未接线缺陷项划分
- 防排烟系统属于消防维保范围吗
- 大于50米的公建的防烟楼梯用敞开阳台做独立前室,还用设机械加压送风系统么?
- 排烟风管的耐火极限怎么确定?
- 排烟管道和天然气管道距离
- 通风空调防排烟施工是否需要消防资质
- 排烟防火阀的启闭状态
- 电动排烟窗平时开启状态
- 自然排烟和补风的疑问
- 戊类库房需要排烟吗?
- 排烟口位置设置
- 吊顶无可燃物的情况下是否需要加玻璃棉
- 外门清晰高度以上的门扇可不可以做自然排烟口
- 不大于5000平米的丁类生产车间,无窗,可以不设排烟设施么?
- 为什么有些排烟管道上并联设置两个排烟防火阀?
- 关于自然排烟的排烟量应当如何计算?
- 关于《建规》第8.5.4条规定应该如何理解?
- 补风系统的风机设计风量应该如何确定?
- 走道排烟疑问
- 工业建筑3M净高的走道排烟量如何取值?
- 请问走道排烟两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,中间区域的防烟分区是否还需要增设排烟设施?
- 地下2层的楼梯间可以采用自然排烟吗?
- 2014年以前的规范,对防排烟管道穿越防火隔墙处防火阀两侧2米范围风管进行防火包裹有要求吗
- 防排烟系统中排烟风口、送风风口风速最低要求是多少?规范只要求最高的
- 排烟口,送风口启动风机问题
- 剪刀梯和消防电梯的合用前室
- 一条36米的走道,在尽端设置了个可开启的外窗,是否除了这个开启外窗作为排烟外还需要设置其它的排烟设施
- 联动时自动排烟窗的问题
- 风机控制线路
- 排烟风机风压选择
- 排烟风机出口与防烟楼梯间可开启外窗的最近边缘水平距离
- 排烟口的执行机构安装有高度要求吗
- 风机控制柜有安装位置要求吗?
- 防排烟口距离
- 办公楼中庭排烟
- 排烟风机的联动开启
- 防烟、排烟系统工程验收记录怎么填写
- 关于防排烟管道连接方式问题
- 排烟系统设置几套,每套排烟系统横向竖向担负几个防火分区的问题
- 消防排烟风机二级能效及效率数值
- 机械排烟系统排烟风口、排烟防火阀的设置与联动控制
- 排烟防火阀
- 走道防烟分区分割
- 一层对外开启的外门是否可以算作可开启外窗
- 排烟风机的安装
- 自动补风窗
- 排烟防火阀
- 锂电池存储间排烟风机安装
- 防烟分区长度。走道两侧有若干个无窗房间。防烟分区算到过道上。那么防烟分区长度按照走道的计算还是按照大开间的算。
- 关于GB51251-2017第3.1.3条第1款
- 一个防烟分区实测得出的风量,合格的判断依据是什么?
- 建筑面积范围较模糊
- 排烟口安装使用短管连接,短管使用什么材质?
- 排烟口设置高度
- 厨房排油烟风管是否需要保温?
- 甲类厂房走道排烟
- 丁类生产车间占地面积大于10000,分成多个小于5000的房间是否需要设置排烟设施?
- 走道排烟问题
- 地下车库补风
- 地下室机械排烟可否自然补风
- 关于甲乙类仓库车间内空气不得循环使用的问题
- 风机房可以设在二楼,然后通过竖风井对2层以上的楼层进行排烟吗
- 防烟分区 清晰高度 自然排烟窗有效面积
- 自然排烟窗
- 剪刀楼梯间 自然排烟
- 房间最长边长度
- 门斗自然排烟窗
- 对于层高高于6米的无吊顶走道排烟量,是按《烟规》高于6m的空间考虑排烟量,还是按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h?对于面积小于100m2的有外窗房间和小于50m2的无外窗房间(走道机械排烟),净高高于6m时,是否需要考虑排烟?
- 关于歌舞娱乐场所排烟设施设置问题
- 排烟应按防火分区启动还是防烟分区
- 石膏板吊顶内的镀锌钢板风管需要做防火处理吗?
- 请教加压送风系统风管使用薄钢板法兰连接,是否可以使用弹簧夹固定?规范要求排烟风管采用薄钢板法兰连接时必须使用螺栓固定,对防烟系统是否未做要求?
- 低压配电房夏季高温,闷热解决方法!
- 地上浴池区域大于100平需要上排烟设施吗?
- 排烟防火阀
- 防排烟
- 自然防烟窗
- 电动排烟阀
- 关于《烟规》3.1.3 条的“三合一”前室的防烟方式
- 关于《烟规》4.2.2条及图3疑问
- 风管的防火处理
- 关于《烟规》图4的疑问
- 歌舞娱乐场所包房内排烟量的大小
- 排烟风量计算
- 地上无窗房间总面积大于200,但单个无窗房间总面积均不大于50平,房间分布较分散,需要设置排烟吗?可以用走道的自然排烟窗排烟吗?如果走道长度超过20米,也需要设置排烟,这种情况下房间和走道如何一起设置?
- 小于50平方的房间设置机械排烟的问题?
- 首层扩大楼梯间的防烟如何设计
- 医院的这些小房间需要做排烟不呢
- 无窗房间的总面积大于了200平米。经常有人停留,要设置排烟,但对于其中小于50平的,需要设置排烟不呢
- 厂房避难走道前室 加压送风 能否共用系统?
- 建筑面积大于5000平米的丁类动力站是否需要火规对生产车间要求,设置排烟呢
- 戊类厂房周围的辅房、食堂、配餐面积大于100平,是否需要按建规走公共建筑那条设置排烟呢?
- 戊类厂房周围的辅房、食堂、配餐面积大于100平,是否需要按建筑防火通风规范8.2.2 第七小条走公共建筑那条设置排烟呢?
- 井道设置风管
- 关于《建筑防火通用规范》GB55037第8.2.2条中“房间总建筑面积大于100的歌舞娱乐放映游艺场所”如何理解的问题
- 屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?
- 厂房内的生产车间采用自然排烟时,是否要严格满足外墙上的自然排烟窗沿建筑两条边均匀布置
- 丙类生产车间面积大于300平方要设置排烟设施还是无论多大面积都需要设置
- 走廊高度小于3m时,当防烟分区设电动挡烟垂壁划分,电动挡烟垂壁是否可以下降至距地小于2m?
- 排烟系统的支管是按风机风量设计还是按防烟分区风量设计的
- 避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?
- 补风机的作用?
- 如何分辨地下坑道,建筑的排烟系统
- 变配电室通风排烟问题
- 空调风管 保温?
- 地下防烟楼梯间
- 风管的截面积计算方法求告知
- 住宅地下储藏间小于50平米排烟问题
- 280℃防火阀联锁问题
- 请问火灾增长时间怎么取?感谢回答!!
- 请问这个89500怎么来的呀?
- 排烟设计风量问题
- 排烟风速问题
- 排烟机房位置
- 歌舞娱乐场所的各个厅室及房间
- 地上的歌舞娱乐场所大于200平方米的时候是不是每一个房间都需要设置排烟?
- 大于1000平方的歌舞娱乐场所只在疏散走道设置了机械排烟,需要按GB51251-2017 ,4.1.4 条设置固定窗吗?
- 风管与风机不能直接用防火帆布软连接吗?
- 请问风井内竖井风管是否还要做风管包裹
- 防火包裹。
- 种子仓库需要装烟感吗?
- 排烟口如何连锁启动排烟风机
- 房间需要设排烟吗
- 排烟设施需要吗
- 排烟风管的连接问题
- 固定窗面积
- 无窗房间界定
- 4.1.2同一防烟分区采用同一种排烟方式
- 幼儿园单面布房,走廊在外墙上均匀设置外窗,是否可以计算合计自然排烟面积
- 补风系统是否需要联动
- 排烟风机水泵
- 排烟风管进场验收
- 感烟探测器功能试验器
- 地下封闭楼梯间自然通风开窗面积
- 地下与地上楼梯合用时,地下部分开窗面积
- 公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?
- 送风系统计算:每层送风阀门的计算AF是怎么计算的
- 机械送风系统风量有计算表格吗,都是按照规范一条条计算的吗
- 厂房自然排烟
- 厂房自然排烟
- 新规范,消防设施通用规范规定的这个公称风量跟之前老规范的设计风量有什么区别?
- 系统服务高度怎么理解
- 自然补风口可以与自然排烟窗同一扇窗吗?就是补风口设置在自然排烟窗最小清晰高度以下
- 自然补风系统补风量计算
- 同一防火分区,由挡烟垂壁划分的2个防烟分区,一个防烟分区采用机械排烟,另一个防烟分区采用自然排烟可以啊
- 机械排烟问题
- 对于同一防烟分区内不同净高的区域,最小清晰高度是按最高的计算还是最低?
- 对于系统风量需要一台36000的风量,可以做成3台12000风量串联在一起吗
- 请问伸缩缝上可以安装挡烟垂壁吗,有什么设置要求?
- 对于2个不同净高的防烟分区,系统排烟量按其中一个分区最大值排烟量取值,还是按照2个分区排烟量之和取值?
- 对于超过60米的走道划分为2个防烟分区,按照自然排烟方案的话,还是取走道两端各2平方的窗户吗
- 请问对于多个防烟分区的排烟风管,全部主管是按系统设计风量计算风速吗?
- 排烟风机怎么选型?单速还是双速怎么选?
- 风井里风管是如何连接的?是角钢还是共板法兰?有没有规范
- 自然排烟有效排烟面积计算
- 风管进风机房套管问题
- 幼儿园卫生间通风可属于消防系统啊,
- 如图 双面压花的镁质复合风管800压力 1000x400的还需要做内支撑吗?
- 正压送风的风速
- 敞开楼梯间的具体通风要求在哪找?
- 仅有地下室设置防烟系统的多层建筑,风量如何计算?
- 地下室排风井设不设置立管
- 防排烟风管的加固形式
- 风井出来的风管要加套管吗?
- 设置的外走廊位置的窗,能否作为自然排烟窗计算
- 每个房间建筑面积小于50平方米是否需要设置机械排烟
- 防烟系统中前室2平方米及合用前室的3平方米是否指窗面积而非开启扇面积
- 工业辅助建筑防排烟设计问题
- 走廊自然排烟怎么计算
- 排烟口部位
- 请教关于33米高以下高层建筑封闭楼梯间靠外墙时是否需要设置固定窗的问题?
- 关于中央空调竖向穿越楼板的排风管道和竖向穿越楼板的回风管道可否使用土建风道的问题?另外竖向穿越楼板防烟风管有耐火极限要求吗?
- 非公建的别墅的中庭也需要设置挡烟垂壁吗?回廊还需要考虑设置排烟设施吗?
- 通廊式住宅,疏散走廊长度超过60米,走廊宽度1.8m,请问走廊是否划分防烟分区?
- 在看《烟规》图集,见图,质疑是不是图集有误,想请教(1)通透式吊顶内排烟管耐火极限是否应该是1小时,望回答,谢谢!
- 如图,《烟规》图示中补风防火阀位置是否有误?穿越防火墙防火阀设置位置原则是什么?
- 求此题解析,题目见图
- 此种情况执行<<烟规>>哪一条条文呢?4.6.3-3款还是4.6.3-4款?
- 请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
- 请问满足如下条件情况,如图所示敞开楼梯四周还需要设置挡烟垂壁吗?
- 如图红色圆圈位置的排烟管如果耐火极限不是不小于1小时而是不小于0.5小时可否?
- 建规图示及应用一书中的图,如图一层为中庭,二层楼板镂空部位底侧(二层楼板底侧)是否有必要作挡烟垂壁?
- 请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?
- 排烟垂直风管和每层水平风管交接处的水平管段上的防火阀距垂直风管所在的风道墙体距离是否也需要小于200MM?
- 数据中心事故排风
- 消防风机房的设置
- 消防排烟风机控制箱内部空开是否设置错误。
- 防烟系统中机械余压阀现在还可以使用吗?
- 请问各位大神,一台排烟风机能否担负多个防火分区?
- 地下1层楼梯间
- 防烟排烟设施设置
- 排烟窗间距
- 防烟分区内梁的高度
- 有顶盖商业步行街,可否机械排烟
- 工业建筑中6米宽,8米高安全通道排烟设计
- 无窗地下室,仅走道设置排烟窗是否可行?
- 地下一层封闭楼梯间顶部固定窗
- 楼梯间自然通风,合用前室送风口的位置
- 楼梯间可能自然通风?
- 与封闭楼梯间联通的消防前室需要按照合用前室设计吗?
- 排烟防火阀连锁关闭排烟风机
- 车库排烟控制方式
- 地下楼梯间开窗位置
- 采用自然对流排烟的方式,工业建筑执行排烟距离净高的2.8倍的限制吗?
- 采用自然对流排烟的方式,工业建筑执行排烟距离净高的2.8倍的限制吗?
- 楼梯间的地上部分与地下部分共用加压送风系统的限制条件?自行车库可以?
- 医院防烟面具配置标准
- 5.1.2.第四条是做联动还是做硬拉线到送风控制柜。
- 最新规范防火卷帘导轨必须是双导轨吗
- 疏散走道排烟窗
- 防排烟风管法兰连接问题
- 超高层建筑面积大于300平方的房间内重新进行分隔,排烟系统如何设置?
- 抗爆控制室需设机械排烟的情况
- 请问,首层的扩大防烟楼梯间前室需要设置正压送风系统吗?
- 首层扩大防烟楼梯间前室防烟问题
- 关于风机减震器
- 大于60米的走廊可以设置自然排烟吗
- 请问下正压送风系统能否使用共板连接
- 防烟分区长边长度
- 防烟分区划分
- 储烟仓问题
- KTV排烟
- 酒店天井可以做自然排烟使用吗
- 推拉门可做消防排烟使用吗
- 正压送风222
- 关于回廊与中庭相连处挡烟垂壁的设置高度
- 丙类厂房内地上无窗的车间多在的面积需设置排烟设施?
- 民用建筑自然排烟窗的设置
- 化工企业防爆结构的中控室
- 灾排风口能竖向安装吗
- 灾排下沉风口事项
- 排烟管道包覆防火板
- 板式排烟口安装
- 排烟管道防火包覆
- 关于防排烟风机减震器的问题?
- 防排烟镀锌风管刷防火漆?
- 风机减震器
- 280℃排烟防火阀控制接线问题
- 排烟防火阀和电控百叶风口问题?
- 关于防排烟系统中百叶风口的应用?
- 排烟防火阀可以用圆形的吗?貌似没有3C认证,这是什么原因?
- 加压送风系统风阀和风口问题?
- 送风机的进风口与排烟风机的出风口在相邻立面如何处理
- 防火阀这些功能代号还能用吗?GB/T50114-2010附录A中的阀门代号
- 各个楼层合用前室加压送风口前是否设置70摄氏度防火阀
- 防火阀的法兰形式?
- 关于无窗房间的认定
- 合用前室和楼梯间能否均采用自然排烟
- 地下或半地下建筑(室)范围
- 消防排烟管道
- 风机与风管之间软连接
- 丁类厂房内疏散走道自然排烟
- 公共建筑中,地上房间大于50平方米,但小于100平方米,需要设置排烟吗?
- 走道长度45米,划分了2个防烟分区;请问这2个分区分区排烟窗需要各开2个(共4个)吗?还是走道2端各开1个(共2个)?
- 以下走道是否能做自然排烟?若依据现有格局能做自然排烟需要加设挡烟垂壁吗?走道总面积160平方米;详下图
- 屋面最高处设置外开窗,位置如何确认。
- 送风机房电箱
- 一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?
- 在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
- 正压送风挂式风机安装规范?
- 正压送风挂式风机安装规范?
- 通风机附件安装
- 送风系统阀门熔断方向
- 排烟风管吊丝间距规范
- 补风机连锁停机
- 关于挡烟垂壁
- 空调风管穿防火隔墙需不需要做防火板
- 排烟设施的设置
- 地下封闭楼梯间防烟
- 关于地下室车库防烟分区挡烟设施高度
- GB 51251-2017 可开启外窗的问题
- 规范内容实施时间
- 配电房排烟及补风机消防联动问题
- 请问正压送风机的进/出风可以共用一个风管井吗?
- 请问风管穿越防火墙的地方防火保护材料选型问题
- 关于风管穿过防火隔墙的防火阀两侧2米范围内采取防火保护措施的问题
- 车库补风问题
- 手动拉正压风阀联动启动相邻层正压风阀出自那条规范?
- 防排烟风机房内和屋面的防排烟风管是否需要有满足耐火极限的要求
- 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,这个手动开启装置有什么具体的功能和要求
- 排烟系统出风口设置在室外
- 排烟管道需要做隔热吗?
- 窗的有效面积计算, Fp=Fc•Sinα。窗的面积Fc包含窗外框吗?
- 关于自然排烟
- 是否可以按自然排烟
- 请问哪里有要求防排烟管道必须用角钢法兰连接的规范或规定吗?
- 关于防排烟机房定义的提问。
- 角码缝隙如何处理
- 《烟规》3.1.3-2条:中“正对前室入口的墙面”怎么界定?
- 某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?
- 通风系统中的电动风阀是不是都需要配执行机构? 依据在哪?
- 风机也没反转,为何前室风速小, 为何楼梯间风口0风速
- 工业园中,发电机房 、泵房、配电房内的排风机应该适用 上图中的民用还是工业的设计规范呀
- 施工完后,实际风量怎么算,是否满足设计风量?怎么算??
- 地下室楼梯间采用自然通风时,开窗面积得多少? 规范依据在哪条
- 房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
- 排烟系统联动,到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
- 一个防烟分区面积 居然超1000平了,设计错???
- 设计错了吧,风机能 排烟兼职排风,还可以兼职补风,同时?
- 各位置的280度排烟阀是 要 输入反馈,输出,还是同时 输入输出?
- 扶梯周围 有了防火卷帘,还需要做挡烟垂壁吗??
- 小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
- 公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
- 多个防烟分区,活动式挡烟垂壁如何下降?
- 防火墙或隔墙耐火3H,但是开有风口,有耐火要求吗
- 储烟仓范围内的排风口, 距离地面高度 需不低于2米的规范依据在 哪里 ?
- 防排烟风管连接方式 必须角钢连接法吗?
- 机械加压送风系统时, 前室或合前室 也需设置固定窗 ?
- 气体防护区的排风机70度阀,是否必须设置模块?没有模块也必须联动关闭?
- 消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗?
- 排烟口设置
- 防火墙上为什么安装防火阀?而且不接控制线
- 斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)
- 室内设有一层至二层的敞开楼梯排烟问题
- 请问:本项目首层商铺面积超过100平方,商铺内及走道是否要设计防排烟系统,如采用自然通风是否满足要求。
- 大于300平方米的临街商店是否应设置排烟设施
- 消防新规 哪本
- 常开式排烟口的风机联动只要两个独立的探测器信号吗?
- 关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问
- 柴油发电机房储油间
- 自然排烟水平距离问题
- 排烟口水平距离问题弄不懂
- 三合一前室加压送风,对应的剪刀楼梯间是否可以采用自然通风方式?
- 风管的耐火极限关于隔热
- 排烟口控制
- 排烟阀执行机构
- 新规范防烟楼梯间自然通风是什么要求
- 事故通风的换气次数怎么确定
- 自然补风做法
- 请教各位大神,下面地下车库排烟设计合理吗?一台风机保护两个防火单元且排烟与通风共用管道。
- 自然通风的地下二层封闭楼梯间仅在首层设置两平面可开启外窗,此种设计可以吗?
- 关于疏散走道排烟口的设置问题
- 真题答案看不懂
- 普通电梯防烟要求
- 排烟机房靠外墙一侧可以设窗户吗
- 新疆地区的防排烟分区长度依据
- 关于《烟规》第4.6.3.3条的疑问
- 防排烟防火包裹
- 自然排烟窗和防火窗在材质和耐火要求上有什么区别?
- 有毒气体事故通风
- 楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?
- 风管安装
- 固定式挡烟垂壁的长度有要求吗?
- 怎样用风速仪测试排烟量、送风量
- 排烟设施问题
- 电影院的观众厅消防排烟量计算按什么标准呢?
- 商业体中,多大的店铺需要强排烟
- 关于同一防烟分区的疑问?
- 高大空间排烟口的设置
- 排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?
- 储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
- 1530㎡纸箱厂房事故通风
- 排烟机房?
- 电梯前室送风口是常开还是常闭?
- 排烟风机启动
- 正压风阀启动
- 地下车库排烟竖井与住宅楼补风竖井间距要求
- 宾馆达到自然排烟条件有哪些?
- 排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?
- 防烟楼梯间能设置排烟口吗?
- 封闭楼梯间防火窗自然通风
- 防排烟设计规范参照问题
- 防排烟设计规范问题
- 排烟管道设计问题
- 防烟设计问题
- 防烟设计问题
- 裙房楼梯间问题
- 镀锌钢板风管内支撑数量与边长的关系
- 手动开启装置
- 别墅内部楼梯需要设置挡烟垂壁吗?
- 关于防烟楼梯间前室能否不设置防烟设施的疑问
- 歌舞娱乐放映游艺场所排烟设施的设置
- 通风空调系统
- 排烟防火阀停风机
- 净化手术室是否必须强制设置排烟
- BECH常闭排烟防火阀,是否要改为单防火阀+单排烟阀
- 消防风机房能让别人长期占用吗
- 防火风管做法
- 常闭送风口砖墙上水平安装与怎么与风管连接
- 建筑防火通用规范-应急排烟窗
- 合用前室自然通风
- 自然排烟和补风
- 楼梯间正压送风
- 防排烟风管能否穿人防墙
- 挡烟垂壁设置
- 挡烟垂壁
- 排烟口的问题
- 厨房需要设置排烟吗?
- 开启外面的门及门洞是否算自然排烟口有效面积?
- 走道排烟量如何计算?
- 排烟量计算
- 挡烟垂壁高度计算
- 排烟口的长宽比有规定吗?
- 防烟分区如何划分
- 厨房需要设置补风吗?
- 厨房多大面积设置排烟口
- 厂房内部无窗房间排烟问题
- 关于多层空间的排烟问题
- 建筑防火通用规范
- 镀锡钢板耐火极限
- 主机是自动状态,手动打开排烟口,启动相应的排烟风机在哪条规范上
- 防排烟联动
- 机械排烟和自然排烟能同时采用吗?
- 清晰高度和储烟仓高度计算
- 电动排烟窗需设手动开启装置吗?
- 防排烟中送风口与排风口不在同一面
- 高度不同的房间排烟按什么位置计算
- 排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍
- 若采用自然补风,相邻两个防烟分区直接从室外引入空气是什么意思,比如库房和营业区为两个防烟分区,补风口直接采用营业区直通室外的门进行补风,库房无直通室外的门,那么库房和营业厅可以都通过营业厅的外门进行补风吗
- 油烟管道能不能穿前室和楼梯间?
- 送风管设计规范
- 建筑物有防烟排烟系统是否就要上火灾报警系统?
- 排烟机房可以兼做仓库或则值班室使用吗?
- 关于排烟防火阀的疑惑
- 防火卷帘两步降
- 净空高度大于9m的房间(非中庭)的排烟量计算问题
- 排烟风机出口端的排烟风管可以经过室内房间再穿外墙排出吗
- 设有门斗的外门能作为自然补风口吗
- 排烟系统计算
- 事故排风风速
- 防烟分区面积计算
- 风管多长时加内支撑
- 风管加内固定
- 高温生产工艺的丁类厂房设不设排烟?
- 建筑面积4500m²的丁类厂房,现在要设置一个400m²的办公室,这个办公室是否需要排烟措施呢?
- 排烟风管钢板厚度
- 消防电梯前室和楼梯间前室能否合用一台加压风机?
- 宿舍走廊的外窗自然排烟面积要在设计清晰高度以上才计算吗?
- 加压风管防火层耐火极限的问题
- 车库内的人防分区,可以不设排烟风口,利用人防分区外的排烟风口排烟吗?
- 多页送风口安装高度
- 多页送风口执行机构安装方向和高度!
- 关于排烟防火阀的问题
- 在汽车坡道口设置卷帘,影响补风么
- 应急排烟设施设置问题
- 丙类车间设格栅楼板防烟分区怎么划分?
- 关于排烟风管的加固
- 关于常闭常开排烟阀串联的问题
- 关于挡烟垂壁单节宽度的问题
- 关于地下防烟楼梯间前室能否不设置防烟设施的疑问
- 吊装排烟风机减震器的安装形式
- 排烟防火阀
- 避难间可开启外窗的问题
- 如图所示这样这是排烟系统符合要求吗
- 敞开楼梯间首层需要做挡烟垂壁吗?
- 防火包裹的使用范围?
- 关于长度超过20米的疏散走道一定要射机械排烟吗
- 每个风口的风速及风量,压力多
- 防烟楼梯间前室外挂钢楼梯问题
- 走道局部大于2.5m
- 走道局部大于2.5m
- 地下车库机械送风问题
- 地上大于50平方的无窗房间,窗要求是开向室外吗?
- 走廊排烟了
- 排烟阀(口)的手动开启装置的高度要求
- 防火包裹相关规范
- 关于歌舞娱乐放映游艺场所排烟
- 这条规范的排烟系统是单指机械排烟,还是涵盖自然排烟与机械排烟?自然排烟是否需要设置补风口?
- 消防设施通用规范中11.3.5条中任一280度防火阀在280度时均应联锁关闭相应排烟机
- 可不计算最大允许排烟量?
- 防排烟风机必须配消防电源吗?电源负荷等级有要求吗?
- 如图所示的储烟仓的厚度1.3米和最小清晰高度2.15米是怎么计算的?
- 请问疏散坡道要不要考虑消防排烟
- 新风机与排烟机是否可以共用机房
- 旧楼排风和排烟共用
- 排烟量计算问题
- 自然排烟窗
- 暖通系统的防火阀要不要装模块
- 请教单层厂房含钢平台夹层的排烟设置
- 丙类库房排烟
- 电动采光排烟天窗
- 影院观众厅内的排烟口需不需要设置排烟阀?
- 应急排烟窗(口)的联动
- 低层高内走廊排烟口面积计算
- 采用自然通风的封闭楼梯间顶部设置固定可开启外窗的高度是否有规定?
- 为什么现在的防火阀超过1250的基本上都是拼接的
- 超过2500平米的厂房,机械排烟,顶层有吊顶,其内区房间如何设置自然排烟排热设施?
- 系统联动启动
- 建筑防火通用规范实施后,地上单层车库面积小于1000m2需要排烟吗?
- 人防区的排烟风管壁厚
- 机房内风管耐火防护
- 老年人照料设施的老年人起居室的门需要有防烟功能吗?
- 防火窗可以作为排烟窗吗
- 排烟风机可以放在屋顶室外吗
- 厂房排烟风机可以放在室外无风机房,做防火处理么?
- 面积大于50小于300平米的丙类电子洁净厂房需要排烟么?
- 长度超过20米,不到30米的内走道可以只在一端设窗户自然排烟么?
- 单层厂房算顶层区域么?
- 封闭楼梯间的自然通风需求
- 排烟阀防火阀
- 楼板多处开洞,防烟分区可以跨越楼层吗?
- 抗爆建筑能否设敞开楼梯间
- 竖井内径管安装
- 防排烟风管安装
- 排烟风管宽高比规范规定
- 中庭排烟量计算
- 办公一楼大堂是设置防烟还是设置排烟
- 直通室外的疏散门,最小清晰高度以上能否算作自然排烟口面积?
- 这个属于走道排烟吗
- 走道挡烟垂壁设置疑问
- 补风系统是否过度设计了?
- 地下室是否需要排烟?
- 在腐蚀性环境中,排烟系统部件如何保证耐腐蚀?
- 排烟规范如何界定
- 送风机、排烟风机机房的防火分隔问题
- 排烟风机的控制能否设在电源箱上?
- 一至三层的歌舞娱乐场所的排烟问题
- 机械排烟口下与A级装饰材料距离为多少?
- 请教一下几位老师,正压送风口出口处是否应加装防火阀
- 正压送风风机出口处是否应加装防火阀
- 请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢
- 请教各位老师消防排烟风机出口需要安装止逆阀吗?
- 请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢
- 请问大咖:最长的排烟管长度有设计过多长吗?
- 面积超过1000平方米的歌舞娱乐放映游艺场所的房间和走道设置应急排烟排热设施的问题
- 机械排烟系统
- 高层建筑中,某层二次装修时新增排烟风机是否合理
- 通规8.2.5条 关于小于50平方米但总建筑面积大于200平方米的房间排烟的设置
- 13年之前老规范中防火窗是否可用作于排烟
- 电动挡烟垂壁长度
- 疏散走道可以设风机控柜吗
- 当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层
- 楼梯间开窗问题
- 门的高度如果齐平吊顶能否用作自然排烟?
- 补风设在靠外墙、室外小房间内是否可以?
- 走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?
- 风口大小问题
- 排烟设施设置问题
- 1㎡左右排烟口测试平均风速
- 《消防设施通用规范》中任一排烟防火阀动作后都要停风机
- 消防双电源切换装置是自投自复还是只需要主电切备电?
- 机械排烟,外门自然补风需要联锁吗?
- 走道及带封闭阳台的房间自然排烟问题
- 机械排烟系统排烟口
- 丙类厂房改造排烟问题
- 关于风管穿越防火墙、防火隔墙防火阀两侧2米范围内风管防火包裹问题
- 防火阀的手动执行机构能否替代
- 无改变原的建筑性质及用途是否能按原规范设计
- 排烟阀连锁
- 请问排烟口可以直接做在电梯前吗?菜梯和客梯
- 因现场条件限制,排烟管需要穿楼板到屋面再下到另一个防烟分区排烟,请问如何计算这一段的排烟量?
- 防烟分区用侧吸和底吸两种方式,怎么计算?
- 事故通风的风口风速是多少
- 金属风管镀锌层厚度要求
- 送风管道能否穿越设备区与车库
- 单个排烟系统带两个分区,单个分区风管风速超规范要求
- 请问地下丙类仓库需要设排烟设施吗?
- 关于多边形长边长度的问题
- 吊顶房间计算防分区面积时如何取高度
- 屋面消防排烟风管是否需要进行防火包裹
- 住宅的独立前室防烟
- 汽车库有防烟分区长边小于70m的规定么?
- 关于储烟仓问题
- 管道及设备保温
- 82年的高层民用建筑设计防火规范GBJ45—82中第7.1.1条防烟楼梯间及其前室应设防烟、排烟设施
- 排烟阀独立支吊架问题
- 关于T形走道的排烟问题
- 自然排烟,把房间改成排烟口,这个房间内还可以放东西吗?
- 请问封闭吊顶,耐火极限符合要求,挡烟垂壁必须按照图四在梁下还是可以在吊顶下?
- 排烟和防烟可以在同一防火分区内吗?
- 排烟百叶口与障碍物距离
- 单个包间建筑面积没有超过50平方米,但两个相邻包间之间设置可移动推拉门,两个包间总建筑面积超过50平方米,都是无窗包间,需要设置排烟嘛?
- 自然排烟窗
- 高温生产工艺的丁类厂房设不设排烟
- 室外楼梯等同于防烟楼梯间吗
- 排烟风机室外排烟管这样设置是否可以,排烟管需不需要延伸至建筑投影之外
- 内走道排烟
- 关于排烟风管隔热保温
- 一个400平方的ktv,走道22米,需要设置强排烟吗?
- 《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?
- 共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
- 自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。
- 风管套管安装
- 请教专家:丙类多层厂房一层面积900平米高7米,中间加一半隔墙(墙高在设计清晰高度以下)是否可以认为还属于同一防烟分区?
- 民用建筑面积大于50小于100的房间有固定外窗排烟问题
- 燃气厨房是否需要泄爆通风
- 建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
- 防排烟套管,根据规范理解。防排烟风管只要是在一个防火分区内穿墙,就不需要套管吗?现实中基本每个机房出来都做了套管
- 变电所抽风机电源
- 电动排烟窗的耐火更求
- 防排烟系统
- 一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?
- 排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,
- 甲类洁净厂房是否需要做排烟系统
- 房间内封闭吊顶造成有高有低,此时储烟仓厚度怎么取?
- 消防风管压损校核
- 防排烟机房要不要配置自喷或消火栓以及灭火器?哪条规范?
- 楼梯间和前室能共同一台风机吗?见哪条规范?
- 消防混流风机在建筑物内要设置专用机房吗?可以设置在宾馆房间内吗?
- 防烟排烟要求
- 楼梯间地上送风口和地下送风口能共用一台正压送风机吗
- 防烟分区问题
- 设置排烟系统场所解答
- 门厅排烟问题
- 消防通风的防火包裹
- 歌舞娱乐场所无窗房间借助走道排烟
- 挡烟垂壁消防联动接线
- 判断防烟分区净高的问题
- 消防补风和空调系统,可以合用一个机房吗
- 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
- 竖向排烟系统,每层仅一个侧墙式排烟口,侧墙式排烟口和排烟竖井连接处需要额外设置防火阀吗?
- 排烟风管穿越防火隔墙时是否要设置防火阀
- 请教各位老师,为什么电影院的放映厅内部都会设置机械补风系统
- 住宅地下单层车库自然排烟问题
- 住宅地下储藏室自然排烟窗井共用问题
- 厂房仓库采用自然排烟且排烟窗设置在外墙时,同一防烟分区是否需要满足“沿建筑物的两条对边均匀设置”?
- 超大型集成电路洁净厂房中防烟分区设置问题
- 排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?
- 电动挡烟垂壁控制问题
- 减震器的安装
- 不能联动启动排烟风机的情况
- 手报是否参与排烟口联动
- 大车间采用了光束感烟探测器,一个光束感烟跨了好几个防烟分区,该怎么联动排烟口?
- 活动挡烟垂壁现场手动控制按钮
- 如果在排烟风井满足耐火极限要求,密封都没问题,在设置镀锌钢板排烟管是否需要防火措施
- 排烟管道内防火
- 为防排烟风机等(参与消防的设备)供电的配电箱(柜),按照什么标准生产是满足消防验收要求的。
- 关于房间面积低于50m²是否需要设置排烟设施的问题。
- 关于建筑防火通用规规范 55037-2022中第8.2.5条先相关疑问。
- ktv排烟问题
- 防排烟相关问题
- 消防排烟控制柜有3C要求嘛
- 关于三米以下排烟计算书中烟气的绝对温度大于280℃
- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.2条,如何理解?
- 请教宽度小于2.5m,长度大于60m的内走道排烟问题
- 应急排烟排热窗
- 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为什么不应大于200mm?
- 防排烟风量计算
- 排烟风机房内的风管是否需要防火包裹?
- 连接正压送风口的短风管与主管该如何连接
- 不靠外墙、不在顶层的KTV包厢房间如何设置应急排烟排热设施?——《建筑防火通用规范》2.2.5条疑问。
- 排烟窗有效开启面积
- 复合风管材质以及施工
- 房间排烟问题探讨
- 机械排烟联动
- 关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题
- 一端敞开走道算室外吗
- 商业厨房油烟管道上安装的止回阀能代替150°的防火阀吗
- 审查合格但施工未完成的建筑可否根据新出规范降低消防安装标准(仅排烟系统)?
- 关于地下部分防烟系统设计
- 通风送风问题
- 管路水力计算
- 计算流体局部损失和沿程损失
- 体育馆排烟
- KTV位于二层建筑的二层,一二层建筑面积都为843.06平方米,KTV的包间面积均不大于50平方米,房间均为无窗房间,在走廊设置机械排烟,KTV房间内是否需要设置机械排烟口,能否利用走廊的机械排烟(计算排烟量的时候直接把房间内的面积直接计算上)
- 关于送风口、排烟口手动开启后,联动相应风机启动
- 排烟系统控制柜
- 合用前室加压送风口
- 门洞断面风速值指的是什么
- 超高层住宅建筑<150m,送风机都分上中下3段服务区,请问消防联动时楼梯间/前室的正压风机是否整栋风机开启。
- 防排烟风机的保养
- 2009年酒店防排烟规范
- 关于送排风
- 地下车库,室内覆盖系统机房,固定通信机房,宏蜂窝基站机房,π接室,强弱电间等电气设备间超50平米,给排水不做气灭,是否需要做排烟?
- 如图,请问在同一个防烟分区内存在不同净高,怎么计算排烟量,和排烟口最大排烟量,图纸中大厅6.5米,其他走道浴池位置2.8米,是取大还取小
- 住宅建筑前室合用前室加压送风计算
- 大于6米小于8米的厂房,设有消防水炮,可以按有喷淋考虑机械排烟量吗?
- 厂房自然排烟问题:当单层厂房高度为20米时,自然排烟窗最防烟分区最远距离按30米走,还是按2.8倍走?主要现在厂房宽度70米了。两侧有窗按三十米走,中间无法排烟了。
- 防烟分区的风管耐火等级
- 关于丙类2项仓库的机械通风系统设置的要求
- 排烟口排烟阀必须要设置手动装置吗?
- 排烟口排烟阀必须要设置手动装置吗?
- 防排烟风机
- 排烟系统的设置
- 排烟口排烟阀有常开式的没?
- 排烟防火阀
- 常闭式排烟口
- 排烟口打开问题
- 排烟风机控制柜没有手自动转换按钮
- 挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式
- 疏散楼梯间正压送风,固定窗设置
- 建筑的门洞是否可以作为划分防烟分区的措施?
- 丙类厂房自然排烟
- 关于封闭楼梯间自然通风
- 丁类厂房位于地上,面积没超5000㎡,但用于高温生产工艺,是否需要做排烟?
- 游泳馆防排烟设计
- 内走道排烟问题
- 扶手电梯防烟分隔
- 应急排烟窗
- 洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
- 大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
- 洁净生产车间排烟设计
- 食堂防排烟设计
- 【图】暗房间排烟设置
- 档案库排烟
- 丙类厂房排烟设置
- 同一防烟分区存在不同净高空间
- 因为防火通规7.1.5条,走道清晰高度,排烟问题
- 各位老师,怎么样算对流条件?
- 按旧规防烟楼梯间及合用前室问题
- 建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 出来后还事故通风、消防排烟还需要设置抗震支吊架吗?
- 避难层正压送风联动逻辑
- 请问,两个同层相邻防火分区的两套机械排烟系统,能不能共用一台补风风机?
- 消防加压风管在避难走道中需要做防火处理么
- 避难走道中的消防加压管道需要满足1.0小时的耐火等级要求么?
- 用电动百叶窗可以进行排烟吗?咋实现在无火灾时保持通风,有火灾时是关闭还是打开啊?用电动百叶窗来代替这个电动进风风阀
- 关于丙类厂房二次装修排烟问题
- 机械排烟和自然排烟能同时设置吗
- 风机控制柜转换开关的优先级明确
- 走道及空间净高小于3m的场所,挡烟垂壁高度问题
- 竖向排烟风管是否需要防火包裹
- 地下二层被分隔开的部分储藏室的排烟如何设置?
- 关于走道自然排烟,走道分隔成三段
- 戊类无窗车间是否需要排烟。
- 挡烟垂壁高度和疏散高度冲突的问题
- 自然排烟口距离疏散楼梯间1.5米要求
- 地库排烟和排风是否合用一台单速风机?
- 走道排烟问题
- 挡烟垂壁与层高的关系
- 请问这种带连廊的布局算前室还是合用前室
- 消防控制室远程启动排烟风机
- 280度排烟防火阀连锁停风机是从什么时候开始实施的
- 电动排烟窗、电动挡烟垂壁联动控制和手动控制问题
- 电动排烟窗问题
- 高层住宅建筑连廊处设置防火门的问题
- 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例
- 歌舞娱乐场所排烟
- 请问厂房说大于300平方才需要做排烟,那我现在这个布局都小于300平方,是否需要做,要的话哪些房间需要做
- 楼梯间加压送风
- 排烟机房,消防排烟
- 消防排烟和消防补风,机械补风
- 公用排烟管
- 挡烟垂壁高度
- 根据烟规2.1.11条:设置在走道储烟仓范围内的普通固定窗、普通门是否需要在内窗及内门处设置挡烟垂壁,来满足储烟空间建筑门窗不满足耐火极限1小时的条件?
- 电影院面积174平米,是地上单独建筑(不在公共建筑内),无窗,要不要设置排烟设施
- 办公楼设置为70防火阀是否符合规范?
- 压差值求解
- 楼梯间,走道,前室风压值
- 挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
- 排烟风管穿玻璃隔墙
- 隔震层通风要求
- 防火卷帘手动控制按钮可以使用无线吗?
- 电动执行机构数量
- 应急排烟排热窗
- 走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
- 防火卷帘温控释放装置
- 风阀手动执行器
- 建筑顶部(天花板)设置排烟窗,面积如何计算?
- 排烟、送风风速
- 从排烟机房隔墙出来的风管需要加钢制防护套管吗?
- 加压送风系统
- 室内排烟口
- 相邻排烟防火分区。
- 同一个防烟分区,或者住宅楼层机械防烟自然防烟冲突吗
- 正压送风机是否需要做连锁停。
- 正压送风机和排烟风机的联动信号是什么啊
- 设置机械排烟的场所
- 走道自然排烟窗
- 双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?
- 铁皮风管厚度允许偏差多少
- 灾后通风系统70°防火阀设置
- 着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
- 吊顶内排烟
- 物流建筑防排烟
- 复合防火风管法兰与风管连接方式
- 请问下对于有坡度的报告厅清晰高度如何计算?
- 带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
- 地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
- 设置在地上4层的KTV,无外窗的房间,每个房间都需要设置机械排烟吗?还是只需要在走道设置机械排烟?
- 健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
- 电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
- 风机启动方式.
- 防火阀安装距离墙面多远
- 多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
- 剧场观众席的排烟问题
- 自然排烟窗对流
- 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
- 请教:补风管道可以穿越同防火分区排烟机房吗,可以穿越同防火分区加压机房吗
- 排烟风机房不能作为休息室的依据
- 机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
- 中庭?高大空间?
- 防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
- 这a是错在哪里
- 20年一消考试真题
- 屋顶排烟风机有使用规范吗? 能长时间持续开启吗
- 酒店走道疏散距离超60米做挡烟垂壁
- 关于余压系统泄压阀的问题
- 灾排风机执行机构
- 酒店自然排烟在改造后不符合要求,如何优化设计
- 请问宿舍的居室门为普通单扇平开门且内开,需要具有自动关闭功能吗?
- 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口,针对1.0㎡的可开启外窗,是否有开启角度要求?
- 消防AB签
- 风管支架问题
- 如何理解机械排烟系统水平布置
- 加压送风井道
- 排烟阀执行机构钢丝长度规范有没有?
- 对于隔断到密闭吊顶上的排烟怎么设置
- 消防前室与首层门厅合并做扩大前室
- 排烟风管改材料需要报备吗
- 下图这是我们当地维保系统里面的测试内容“防火阀应自动启动并启动风机这一项内容是不是有点问题”?是不是应该是送风阀?求解
- 甲类净化车间是否做排烟
- 挡烟垂壁问题
- 平时排烟与战时送风
- 首层扩大封闭楼梯间
- 排烟系统上的一般排风风管是否需要采用与排烟风管一样的材质以及耐火极限要求
- 天面排烟口与正压送风口的距离规范更早的
- 房间补风问题
- 加装排烟口
- 风井内风管穿楼板处需要封堵吗
- 自然排烟窗面积计算
- 电影院补风问题
- 吊顶开孔不均匀或开孔率小于等于25%时,空间高度取值按顶板高度还是吊顶高度计算
- 歌舞娱乐放映游艺场所
- 公共建筑的走道和房间
- 关于排烟风机控制柜设置位置的问题
- 外侧穿孔铝板穿孔率对防烟面积的影响
- 防烟楼梯间
- 物流仓库排烟风管下喷安装规范要灭
- 办公室通往走廊内门需要设挡烟垂壁吗?
- 电动挡烟垂壁
- 有效自然排烟面积计算
- 请问如下这两个图怎么划分防烟分区
- 关于地下车库利用负一层楼座疏散
- 排烟防火阀联锁关停风机
- 水利项目的高压电缆竖井内,前室和楼梯间的加压送风和余压监控系统需要设置吗?
- 依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?

现有单多层酒店建筑的内走道长度88米,走道宽度1.6米,天花高度2.9米。酒店现场已做好装修及天花,未做机械排烟需要整改,方案是在走道上牺牲左右2间房间,中间做挡烟垂壁,一边长度59米,另一边29米。红色箭头指示的走道开窗和牺牲的房间开窗各开至少2平方米形成对流,是否就可以做自然排烟?不用做机械排烟设施?