变电站主控室的龙骨隔墙采用A2的纸面石膏板,进场是否需要见证取样送检?检测项目是否包括燃烧性能?
-
请问厨房用碳氢油作燃料时,对油箱的设置有哪些要求
-
耐火极限3小时的防火墙上能设变形缝吗
-
建筑设计防火规范(2018年版)第6.2.9.2条:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃坡道等竖向井道, 应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1. 0h ,井壁上的 检查门应采用丙级防火门。以上管井的井壁墙体可以采用耐火极限≥1小时的博美彩钢板墙吗?
-
小区是2000年建成的,2025年加装室外电梯,现在有人投诉说电梯占用了防火间距、转弯半径,按现行标准应该设置回车场,请问消防救援部门如果检查这个电梯的安装,应该采用现行规范?那么回收厂应不应该设计?转弯半径应不应该考虑?
-
无人值守的消防分控室的设置与消防主控室的设置一样么?也需要2小时防火隔墙、1.5小时楼板和乙级防火门么?也禁止无关管线穿越么?
-
消防泵房内设置双电源和泵控柜的电气间的窗户需不需要是防火窗。
-
某单位的1栋独立建筑(占地面积100平米以内),原为锅炉房,后期不用了,改成两层,一层为车库,二层为乒乓球活动室,楼板用的钢结构,因消防检查提出:乒乓球室地面采用钢结构,耐火等级不足。(备注:该建筑一层、二层均设置了喷淋系统,且一层与二层不互通,二层有二层室外楼梯)。问:1.该钢结构楼板需要耐火等级多少才能达到要求,依据规范第几条2.可否在钢结构楼板上涂刷防火涂料的方式达到耐火等级要求?还是说必须
-
封闭楼梯间防火门可不可以常开
-
各位老师,请教个问题,我们在验收养老院时,遇到个问题,根据通规6.4.1要求老年居室门要求有烟密闭性能,但是现场是普通木门,普通木门出不了烟密闭性能的检测报告,只有防火门才具有,是不是需要把木门都改成防火门?或者有没有其他措施能解决。