消防问答 > 建筑构件 提问

烟密闭性能

各位老师,请教个问题,我们在验收养老院时,遇到个问题,根据通规6.4.1要求老年居室门要求有烟密闭性能,但是现场是普通木门,普通木门出不了烟密闭性能的检测报告,只有防火门才具有,是不是需要把木门都改成防火门?或者有没有其他措施能解决。

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 26-06-22

最优的方式就是更换成合规的防火门,但是改造原木门也是有可能的,改造后需委托具备资质的第三方检测机构,按照《防火门》GB 12955-2024 中关于烟密闭性能的测试方法,对改造后的门进行现场抽样检测,并出具合格的检测报告。这份报告是向验收专家证明其合规性的唯一有效凭证。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-23

1.普通木门本身不具备严密的防烟能力,但可以通过安装专业的‌防火防烟密封条‌来满足规范要求。这是目前最经济、最常见的整改方式。但是需要相关单位出具合格的检测报告。必须选用具有‌型式检验报告‌的合格产品,报告中需明确包含“烟密闭性能”


2.更换为实木复合防烟门‌:这类门外观与普通木门无异,但在生产时已集成防烟结构,并通过了相应的防烟性能测试。‌.使用钢木复合门‌:内部填充防火材料,表面为木纹饰面,既满足美观需求,又具备较好的防烟和一定的耐火性能。或相关防烟指标测试数据。


3.检测报告匹配‌:虽然普通木门没有整体的“烟密闭检测报告”,但您提供的‌防烟密封条的产品型式检验报告‌ + ‌门扇安装的工艺验收记录‌,通常可以作为验收通过的佐证材料。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭