1、物流园区备用柴油发电机组绝大多数烧 0#/-10# 柴油,闪点≥60℃,属丙类;GB 50016-2014(2018年版) 第5.4.13条条文说明也明确"需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐,柴油的闪点不应低于60℃"。所以该类机房不属于"可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所",规范不要求设可燃气体探测报警装置,机房也不构成爆炸危险环境,无需按爆炸危险环境做电气设计。
2、是否能拆,取决于这台装置是"依法应设(或已写入消防设计/验收文件)"还是"纯属超规范自行加装"——前者一拆就违法,后者一般可以移除,但仍要走程序并留存证据。比如书面说明理由、经单位的消防安全责任人/管理人批准、留存拆除记录与照片、有条件则报当地消防救援机构备案确认;且若该装置兼作安全用途(联动事故通风、切断油源、人员防护),仍不建议拆。