专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
sail
关注
0
粉丝
1
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
发电机储油间
发表评论:
不用。
0
0
2026-09-17
消防规范的应用
发表评论:
音响、画面单独回路配电并配置分励脱扣器,火警编程在喷淋、消火栓动作时切除,不要着火就立即切除。
0
0
2026-09-10
多栋多层旅馆需要设置火灾自动报警系统吗
发表评论:
需要。
0
0
2026-09-07
火灾自动报警系统与电视监视系统的联动关系
发表评论:
规范应该是宜吧。
0
0
2026-09-07
短路隔离器设置
发表评论:
不是,端子箱出来的地方就要设置一组。
0
0
2026-09-07
专家们好,信号线之间的4是啥意思
发表评论:
信号线+电源线。
0
0
2026-09-07
火灾自动报警系统信号管路包括金属管道和桥架等到底还需不需要采取刷涂料等防火措施?
发表评论:
没有明确要求,只是对消防配电线路有要求。
0
0
2026-09-07
各位大佬请教下,纸制品两间小厂房60×36m净高度14米,两边及中间各两个滑动门,车间中间八个柱子,每个车间报警需要配置多少个声光、手报、广播、红外线束、水炮头才合理?
发表评论:
声光手报按间距25米设置;广播按间距10米设置;红外按间距14米设置,端头7米设置。
0
0
2026-09-07
火灾自动报警哪些信号联动启泵
发表评论:
0
0
2026-09-07
消防控制室能不能设水暖管
发表评论:
如果是给自己用的则可以,但是不能从设备正上方穿越。
0
0
2026-09-07
消防泵手动控制盘点对点控制
发表评论:
一条,详控制原理图。
0
0
2026-09-07
切断非消防电源,是只切断着火层,还是全楼, 各楼层进入楼梯间都有门禁,
发表评论:
(1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。 (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。 关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。
0
0
2026-09-07
如果现场检测到火情常开防火门关闭的范围是在本防火分区还是整栋建筑?
发表评论:
本防火分区
0
0
2026-09-07
消防线路基本为多股软电线,电线在报警设备端子上压接,需要搪锡或压接端子后再与设备器具连接吗
发表评论:
可靠连接即可吧。
0
0
2026-09-07
大型商业综合体内有消防控制室,综合体内设置自动报警设施的娱乐场所还需要设置控制柜吗?还是可以与综合体控制室合用?
发表评论:
可以合用。
0
0
2026-09-07
消防控制室设置在综合水泵站一层,楼下是消防事故柴油机泵油箱房间,合规吗
发表评论:
不合规。
0
0
2026-09-07
火灾探测器,例如烟感,温感,可以悬空安装吗?
发表评论:
0
0
2026-09-07
敞开式外廊、连廊需要设置感烟探测器、喷淋设施吗
发表评论:
不用。
0
0
2026-09-07
消防电源,是否要加漏电保护
发表评论:
肯定不行。
0
0
2026-09-07
一类高酒店夹层需要单独增设火灾自动报警设备和喷淋设施吗
发表评论:
建议设置。
0
0
2026-09-07
1
2
3
4
5
下页
尾页
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭