请问一下这个小型储罐需要配置ups吗。供气方称断电时启动切断阀停止供气,业主称厂区没有ups ,内置蓄电池也没有。出于安全考虑,即使关阀断气也存在丙烷泄露风险吧
提 交
共 1 回答
EHS-DL 26-10-19
得配备用电源——但不一定非得是外置UPS,报警控制器内置蓄电池(满足主电切断后连续供电≥30分钟)也算合规。 你现在"厂区没UPS、控制器内置蓄电池也没有"这个状态是明确违规的,供气方"断电就关阀"的说法只解决了一半问题,另一半是:阀门虽然能关,但一旦关阀后仍然有泄漏(钢瓶本身漏、管线余压/残液漏、密封点泄漏),报警系统也因停电"瞎了",既探测不到、也报不出来、更启动不了排风机,这就是实实在在的盲区。