消防问答 > 建筑构件 提问

消防泵房内设置双电源和泵控柜的电气间的窗户需不需要是防火窗。

消防泵房内设置双电源和泵控柜的电气间的窗户需不需要是防火窗。

请写下您的回答回答

共 4 回答

李勤 26-08-11

消防泵房内专设的电气间(含双电源柜、泵控柜),若‌与泵房合用同一防火分区且无独立防火分隔‌,其对外开口‌必须采用甲级防火窗‌;若电气间为‌独立小间并与泵房做完整防火分隔‌,则其‌对外(建筑其他部位)开口需甲级防火窗‌,‌对内(泵房侧)开口可视情况豁免。

0 赞 0 踩 [回复]举报

玺望成真   回复: 李勤26-08-13

您好,有规范做支撑吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-08-11

应该是需要。根据‌《建筑防火通用规范》GB 55037-2022


0 赞 0 踩 [回复]举报

阴雨天 26-08-11

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭