(例如:集中电源设置与2层分回路控制1、2、3层),平面(例如;某地下室集中电源按照防火分区分开布置第一防火分区、第二防火分区),目前见有些建筑是按照每层一个集中电源设置,有的又是按照集中电源设置与2层分回路控制1、2、3层
-
1. 屋顶高位水箱间内的门上方是否强制安装安全出口指示标志? 2. 水箱间门外是屋顶,不是直通屋面疏散安全出口。 3. 资源网里有原文规范吗?麻烦帮我找了发出来,谢谢各位大神
-
应急照明、备用照明、事故照明的区别和设置规范要求
-
顶层通往楼顶的楼梯间需不需要设置应急照明
-
企业是工贸企业,2021年建成的。应急照明灯的设计规范是17945-2010。现在规范更新了,企业有必要去更换吗?
-
依据GB51348-2019第13.6.4 在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电。另依据GB51348-2019第13.7.15.7 备用照明可与疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱。当市电满足供电要求时,不应采用蓄电池组供电;当市电不能满足供电要求设有发电机组时,消防设备机房可设内附蓄电池的过渡照明灯(此处设置过度照明的原因个人理解:GB5
-
gb51309-2018发布之后,几乎新建筑都被要求使用集中控制型应急照明系统(集中供电集中控制型系统的弊端其实很多,第一是贵(控制器 电源箱都要成本)第二是外部依赖性比自带电源型多(万一线路断掉、电源箱故障那就全部不亮了。真实火场环境很复杂,安装在电气竖井里的应急照明电源箱如果被点燃、进水或者是应急照明总线被火烧断,或者因为爆燃、冲击波导致线路损坏,会直接导致整一个回路的应急照明不亮)第三是电源
-
应急疏散指示系统大概多大面积一个点位?
-
规范原文要求:10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积大于8000m²的展览建筑; 2 总建筑面积大于5000m²的地上商店; 3 总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店; &
-
民用建筑电气设计标准GB51348-2019中6.2.1中提到的:“EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置,有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。”,是指应急照明与疏散指示系统中的集中电源吗?