民用建筑电气设计标准GB51348-2019中6.2.1中提到的:“EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置,有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。”,是指应急照明与疏散指示系统中的集中电源吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 26-08-07

2.1.2 应急电源 emergency power supply(EPS)
用作应急供电系统组成部分的电源。

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 26-08-07

不是...两个系统

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 26-08-11

就电池啊

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-14

不是的,EPS和集中电源是两个不同的设备。应急照明疏散指示系统目前基本用不到EPS,可能会在非消防的备用照明场景会用到EPS,可参考该条文执行。

0 赞 0 踩 [回复]举报