应急疏散指示系统大概多大面积一个点位?
提 交
共 5 回答
李勤 26-08-14
看你灯具的亮度,是否开敞空间,是否有拐角等
1 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 26-08-14
按规范设计就好,跟面积关系不大,一般是走道,大面积才需要房间里面才设置
sail 26-08-14
不好确定,具体根据照度和灯具功率有关。
红色ID 26-08-16
按照照度来...保证疏散路径上的照度满足规范要求
最强生物 26-08-19
普通(非展览、营业厅等开敞空间)建筑标志面与疏散垂直的,就是你看过去那块牌子是正面的每20m一个,标志面与疏散平行的10m一个。安装在地面的3m一个。