niuge 26-10-22
一、属于违规,强条不允许。网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,如果楼上人员从楼梯间出来之后,必须穿过网吧房间内部,才能抵达首层对外安全出口,直接违反 GB 55037‑2022 第 7.1.2 强条 。
二、条文原文
GB 55037‑2022,7.1.2
建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。
这里的核心含义:各楼层下来的疏散楼梯,在首层向外疏散的路线,不能穿行另一个独立功能房间(网吧)内部。一旦网吧起火、内部堆放杂物、门锁闭,整栋上部楼层人员疏散通道直接被堵死。网吧本身属于高风险人员密集场所,评审专家抓这个点非常严格。
三、两种布局区分(答辩必背)
1. 违规(你描述的场景)
楼梯间首层开门直接进到网吧大厅内部,疏散人员必须穿过网吧经营区域,才能走到外面安全出口。这就是典型的「疏散路线穿过其他房间」,直接判不符合。
2. 合规情形
楼梯间首层出来,走独立公共走道;走道和网吧之间采用 2.0 h 防火隔墙 + 乙级防火门分隔,人员沿着公共走道通行,不进入网吧内部。走道不属于网吧房间,这种方案验收认可。
EHS-DL 26-10-22