消防问答 > 建筑构件 提问

消防分控室的防火要求

无人值守的消防分控室的设置与消防主控室的设置一样么?也需要2小时防火隔墙、1.5小时楼板和乙级防火门么?也禁止无关管线穿越么?

请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 26-08-14

  无人值守的消防分控室‌防火分隔与管线穿越要求与主控室完全一致‌,必须执行‌2.00h 防火隔墙、1.50h 楼板、乙级防火门‌及‌严禁无关管线穿越‌的强制标准;“无人值守”仅指日常运行模式,不降低建筑防火构造等级。


  无论是否有人值守、是主控还是分控,附设在建筑内的消防控制室均须采用耐火极限不低于‌2.00h 的防火隔墙‌和‌1.50h 的楼板‌分隔,门必须为‌乙级防火门‌。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-08-14

物理分隔措施同主消控室。《GB 55037-2022》全文及配套条文说明中,‌未出现任何针对“无人值守控制室”降低防火等级的表述‌。所有引用条文均统一使用“消防控制室”这一术语,未作区分。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-17

如果可以无人值守那就不是消防控制室,可以参考消防控制室的防火措施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭