一.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354,装修材料进场后,凡规范要求见证检验的材料,都应在监理或建设单位见证下现场取样送检,且检验报告的燃烧性能须符合消防技术标准和设计文件方可使用。
二.判断依据
1.适用规范:变电站主控室属民用建筑内部装修,龙骨隔墙石膏板应执行GB 50354-2005。该规范明确对需见证检验的装修材料实施见证取样送检。
2.见证取样要求:施工单位在监理或建设单位见证下现场取样,送至有资质的检测机构复试,见证人制作记录,试样有唯一性标识和封志。
3.燃烧性能必检:A2级属燃烧性能等级,检测依据GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》。纸面石膏板检测项目通常包括燃烧性能(不燃性、燃烧总热值等),判定等级以实测为准。