建筑设计防火规范(2018年版)第6.2.9.2条:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃坡道等竖向井道, 应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1. 0h ,井壁上的 检查门应采用丙级防火门。以上管井的井壁墙体可以采用耐火极限≥1小时的博美彩钢板墙吗?
提 交
共 5 回答
仓鼠 26-09-10
明显不可以嘛!耐火极限1H包括了防火隔热性,你这个材料不隔热吧,隔热不满足1H就不行
0 赞 0 踩 [回复]举报
sufi 回复: 仓鼠26-09-15
感谢提供宝贵意见
李勤 26-09-18
规范要求相应耐火极限,你的材料有相应检测报告能够证明其性能是可以的
沉默 26-09-19
钢板达不好,弄防火涂料何必呢
EHS-DL 26-10-23
真正取决于两点:芯材是不是不燃材料,以及有没有一份把"完整性+隔热性"都做到 1.00h 的墙构件耐火极限检测报告。这两条都满足,才能用;任一条不满足,就不能用。EPS(聚苯乙烯)、PU(聚氨酯)泡沫芯的彩钢夹芯板,无论厂家标称多少小时,都绝对不得用作管井井壁,用了出事了,那等着被收拾啊。