一个网架大棚,大部分存放铁矿石,其中有两个小料格存放的无烟煤,存放面积小于总建筑面积的2%,现对这部分存放无烟煤的地方进行防火保护,故设置固定式消防水炮两门,想请问下这样的消防炮供水管路可以设置成一路供水吗

正安 | 2021-04-03 08:02
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

阳光哥哥 2021-04-04 12:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一路可以的。但是供水消防泵最少一备一用!