什么情况下消防水池需要设置取水口?

什么情况下消防水池需要设置取水口?有具体的规范要求吗

熊大 | 2024-09-16 17:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2024-09-17 15:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >

4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,(一路市政给水,室外消火栓由泵房水泵供水,此时消防水池就要储存室外消防用水量)