消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于房间面积低于50m²是否需要设置排烟设施的问题。

刘老师,您好,有个问题想请教您。


建筑防火通用规规范 55037-2022中第8.2.5条 

建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:

1 建筑面积大于50㎡的房间;

2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。


如果按照这条规范的第2条 是不是只要符合规范中提到的经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间无论有没有大于50m²都将设置排烟设施。

Jack—001 | 2024-06-13 16:07
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

黄-江西省景德镇市 2024-06-13 16:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

小于等于50m²的无外窗房间,这类房间的建筑面积相加只要不大于200m²,可以通过走道排烟,也就是说走道需要设置排烟设施。如果无外窗房间大于50m²,哪怕只有一间,该房间若无法开外窗就必须做机械排烟,排烟口就要进房间。

Jack—001   回复: 黄-江西省景德镇市2024-06-13 16:57

谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-14 00:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑面积未超过50平方米的无窗房间,可以通过房间外公共区(疏散走道)进行排烟。

要注意是公共区,不能通过非公共区的排烟口进行排烟。

同时实施指南有提及“200平方米总建筑面积不包括房间外的疏散走道等公共区域的面积”。

关闭

关闭

手机APP下载