消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

发电机储油间设置问题

发电机储油间能不能设置在发电机房外的独立房间内(同一栋楼内),如可以储油间需满足什么条件?

xichxu | 2024-04-11 22:15
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2026-03-20 15:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

发电机储油间可以设置在发电机房外的独立房间内(同一栋楼内)。根据《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》等相关规范要求,储油间需满足以下条件:
储存量限制:建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于 1m³。
防火分隔:储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间或其他部位分隔。确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
防止油品流散:油箱的下部应设置防止油品流散的设施,如设置漫坡等,防止燃油泄漏后扩散引发火灾危险。
通气管设置:油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,以保证储油间内压力稳定,同时防止外界火源进入引发火灾。
电气线路要求:柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间,避免电气线路故障引发火灾。
燃料供给管道要求:燃油管道在设备间内及进入建筑物前,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀,以便在发生火灾等紧急情况时及时切断燃油供应。
装修材料要求:储油间内部所有装修均应采用 A 级装修材料,具有不燃性,提高防火性能。

关闭

关闭

手机APP下载