消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全疏散楼梯

一栋12层的楼,上面4到顶都是宾馆,3层现在做足浴城,2层办公,l层商铺,这种疏散楼梯怎么设计

凝 | 2021-02-23 13:02
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳光哥哥 2021-02-24 11:02  3 赞  0 踩 [回复] 举报

12层,属于高层公共建筑,百人宽度指标不小于1米,按以上楼层最多人数设置!

小马 2021-02-27 10:59  6 赞  0 踩 [回复] 举报

楼上宾馆一般情况2个1.4m的楼梯就够用,二层办公按办公人数去计算2个楼梯也肯定够用,足浴城的疏散宽度我是参照ktv疏散宽度来计算的,计算方式为所有包房面积*0.5*1/100。楼主还需要考虑疏散距离不能超的问题。给楼主作为参考,如有错误还请各位大佬点出。

关闭

关闭

手机APP下载