全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于旅馆建筑设置火灾自动报警系统的现实案例
老师您好。现有一幢既有商业建筑。原建筑按规范无需设置火灾自动报警系统。自建筑投入使用后,一楼局部开办一家饭店,按规范要求也无需设置火灾自动报警系统。后期,楼上局部开办一家宾馆,客房数50间。设置了火灾自动报警系统。那么,有以下疑问:
1、开办宾馆后,整个建筑是否就确定为“旅馆建筑”?
2、前期开办的饭店是否算作为“旅馆建筑”的要求还要重新增设火灾自动报警系统?个人理解不合理,不应增设。
3、如这个饭店无需增设火灾自动报警系统,那后续如该建筑内又新开办一家规模更小,面积更小的饭店,是不是还需要增设火灾自动报警系统。
我和很多人探讨过。讲“原则”的都说要作为旅馆建筑整体考虑,要安装。讲客观现实的说如果防火分隔措施到位,疏散独立,可以不装。还有说,依据各个单位进场顺序,按办理审批手续阶段的建筑属性和现行规范来。就是说宾馆之前的饭店可以不装,宾馆后面新开的要装。
想听听老师的意见,谢谢
南明离火 2024-03-22 08:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
2 旅馆建筑;
3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;
6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;
7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;
9 歌舞娱乐放映游艺场所;
10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。