应急广播的声压级高于背景噪音15DB----可以是在切电后的背景噪音?

我们工厂正常生产时,平均环境噪声约85DB, 但模拟切非后背警噪声只有约40多DB,现有声光广播在此环境下能够让员工清晰的听见报警声。


酒吧,歌厅的背景噪音应该在90DB以上,不会要求消防应急广播达105DB吧?


所以我理解,


“在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB”中的背景噪声是指火情发生时的实时背景声,


如果能通过切电等手段降低噪声源的声压级,保证火情时人员能够清晰听见报警声也是符合这条规范要求的。


是否正确?

dingzh | 2021-02-19 14:53
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

sail 2026-08-28 16:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得可以,火灾时立即切除了,疏散时不产生噪音。

李勤 2026-08-28 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,要考虑不可控的因素,