关于灭火器维修周期

请问灭火器维修周期按照哪个规范落实!

《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023,发布单位是中国消费品质量安全促进会,这个可以参照执行吗,谢谢!

xiaotiantian | 2024-03-04 15:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

喜欢晴天 2024-03-07 16:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配置灭火器后的日常监督主要是消防队在负责,最好询问一下负责的片区参谋,现在应该叫防火监督员

潘天坤 2025-05-19 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手提式、推车式灭火器的维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)



峻铭   回复: 潘天坤2025-10-21 11:17

新规范消防设施通用规范已经取消定期送检维修。只有欠压等有问题的灭火器需要送检,正常的灭火器不需要送修。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 峻铭2025-10-21 12:11

不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行
几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文


  0 赞    0 踩 [回复] 举报