消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

《建筑设计防火规范》第3.1.2条

老师您好:3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;

当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;

当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:


这条规范的3个分号是否为并列关系?     如果是

【当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;】 这一条怎么界定?

如有个厂房3层,生产植物油,厂房里面全为丁类不燃机器,只有最初加入原料,和最后出来植物油部分为丙类,机器丁类占整个防火区投影面积小于5%,是否可以认定为厂房为丁类?

XGXF0219432 | 2024-02-26 14:39
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2024-02-27 14:36  2 赞  0 踩 [回复] 举报

您可以看下条文说明,里面有个表格,是“可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量”


3.1.2 本条规定了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生产时,该建筑或区域火灾危险性的确定原则。    

(1) 在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产着火后,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。如:在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时,厂房的生产火灾危险性仍可划分为戊类。近年来,喷漆工艺有了很大的改进和提高,并采取了一些行之有效的防护措施,生产过程中的火灾危害减少。本条同时考虑了国内现有工业建筑中同类厂房喷漆工段所占面积的比例,规定了在同时满足本文规定的三个条件时,其面积比例最大可为20%。     另外,有的生产过程中虽然使用或产生易燃、可燃物质,但是数量少,当气体全部逸出或可燃液体全部气化也不会在同一时间内使厂房内任何部位的混合气体处于爆炸极限范围内,或即使局部存在爆炸危险、可燃物全部燃烧也不可能使建筑物着火而造成灾害。如:机械修配厂或修理车间,虽然使用少量的汽油等甲类溶剂清洗零件,但不会因此而发生爆炸。所以,该厂房的火灾危险性仍可划分为戊类。又如,某场所内同时具有甲、乙类和丙、丁类火灾危险性的生产或物质,当其中产生或使用的甲、乙类物质的量很小,不足以导致爆炸时,该场所的火灾危险性类别可以按照其他占主要部分的丙类或丁类火灾危险性确定。    

(2) 一般情况下可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量,参见表2。

表还挺长的,截不全,您得去翻下规范查看

关闭

关闭

手机APP下载