不同系统的水泵结合器能成组布置在一起吗?

不同系统的水泵结合器能成组布置在一起吗?每个水泵结合器要对应一个室外消火栓吗?

永锅 | 2024-02-20 09:24
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2024-02-20 16:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以成组布置在一起,但要标明各自的系统;

室外消火栓的布置数量不需要考虑接合器的数量,室外消火栓的数量是由室外消火栓设计流量和栓间距决定的