洁净室3个7公斤的二氧化碳灭火器能否被5个5公斤的二氧化碳灭火器替代?

7公斤的二氧化碳灭火器很重,使用起来不方便,能否用5个5公斤的灭火器替代?

瑞进 | 2024-01-31 16:54
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-02-01 13:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

如果原来设计配置是7公斤的二氧化碳,应该场所划分的是中危险级,单具最小配置级别是55B,而5公斤的是34B,虽然总用量是覆盖原设计的34B*5=170B>165B=55B*3,但不满足场所的最小需配级别,故不应替代。


峻铭   回复: 安洪全2025-11-13 21:09

6.2.1和6.2.2,建筑设施通用规范不是取消了吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报