消防风管压损校核

我各人对消防排烟系统的阻力计算有点疑问:比如一个排烟系统,支管末端是走道13000排烟量,主管假设是40000排烟量,风管都按照小于20m/s风速设计。那末端支管13000风量在主管区域是按照总风量40000考虑阻力还是13000考虑阻力呢?

我个人感觉反正末端只要13000风量,多出来的27000风量损失就损失罢了,反正也不需要。不知道各位同行大师怎么考虑的?

如果按照风管最大风量考虑,那风管做出来尺寸贼大,真的感觉浪费。

ACEYIN | 2024-01-22 21:37
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

阳明心 2024-01-23 10:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

风量不会损失的,风量是平衡的,多出来的27000走其他支管和少量的渗漏。