消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风管与风道的连接问题

在实际工程中,水平防烟分区机械排烟的风管排出的烟气体,经排烟风机吸出后,未直接排入垂直的风道中,而是排入一个封闭房间,经房间顶部的一个开口竖井,再排入大气。


上述方式,是否符合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 的规定?

是否符合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017之前的规定?>

消防网友78337 | 2021-02-01 10:54
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2021-02-01 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有些地方标准允许排烟风机出口设置土建风道,但周强老师讲课时提及,新风入口允许设土建风道,排烟不允许,由于排烟温度高,有火灾蔓延的危险,且土建风道密封性不好,建议内衬。也就是说,如果你的封闭空间按排烟井道做内衬处理是可以的。

消防网友78337   回复: 刘丽波2021-02-01 14:15

新烟规是不允许,但是新烟规之前的规范可以吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 消防网友783372021-02-01 15:30

之前的防火规范是可以的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳光哥哥 2021-02-01 12:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合国家标准防排烟规定,禁止使用土建风道,强制性规定,排烟口出风口应直接与户外联通!

周家斌 2022-05-10 11:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这在人防工程中常见,排烟风机出口管道通过集气室的排风井排出的,这段土建井道保证内壁光滑和无风量渗漏的情况下,是可以的。

关闭

关闭

手机APP下载