喷头最小间距

喷头最小间距是?

易小四 | 2024-01-16 11:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

King_pzlo 2024-01-17 08:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

要看什么场所、什么喷头、什么系统才能确定喷头的最小间距。≤8米净高的室内场所采用标准覆盖型晒水喷头最小间距是1.8米,采用扩大型晒水喷头最小间距是2.4米;如果是民用净空高度大于8米-18米的场所和厂房8-12米的场所最小间距1.8米-3.0米;如果是防护冷却系统的喷头最小间距是1.8-2.4米。

南明离火 2024-01-18 08:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范查表