消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

有机肥生产厂房 火灾危险性分类?

生产过程中有一段工艺堆肥发酵系统,这个会产生易燃气体,请问这种厂房怎么分类?

junjun | 2024-01-15 15:24
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LRLR 2024-01-17 13:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要结合具体情况分析把,易燃气体是什么具体物质,然后还要看这个发酵系统是否密闭,易燃气体有没有收集排放措施;假如发酵系统没有密闭,就直接排放的话那火灾危险性就按易燃气体的火灾危险性分类,假如发酵系统是密闭的且有收集排放措施,可以按正常的丁戊类分类

King_pzlo 2024-01-17 23:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机肥生产厂房定性应该属于丙类厂房,要看产生可燃气体的工艺的部位是否小于厂房面积的5%。如果小于5%就属于丙类厂房,如果大于或等于5%则属需要查看可燃气体的爆炸下限是否≤10%来判定甲类或者乙类厂房。

关闭

关闭

手机APP下载