消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火墙构造

防火墙突出外墙多少尺寸可以等效于2m的门窗距离?

tftlb | 2024-01-12 23:36
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-01-15 10:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

突不突出看外墙的耐火性,不燃性的可以不突出,难燃的需要突出。

好像没有因为突出多少可以替代间距的条款,虽然从原理上突出部分达到某个值确实可以预防火势的蔓延。


如果间距不足,可以采用乙级防火窗代替,间距不限

LRLR 2024-01-17 13:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50016 6.1.3 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。     建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

关闭

关闭

手机APP下载