消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑面积4500m²的丁类厂房,现在要设置一个400m²的办公室,这个办公室是否需要排烟措施呢?

请教下各位老师,建筑面积4500m²的丁类厂房,现在要设置一个400m²的办公室,这个办公室是否需要排烟措施呢?

Charlie | 2024-01-05 11:45
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阳明心 2024-01-05 14:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报


 根据GB55037-2022


应该要设排烟

Charlie   回复: 阳明心2024-01-05 15:19

您好,再请教一下,如果有窗户呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心   回复: Charlie2024-01-05 15:27

有满足高度和可开启面积要求的自然排烟窗也是可以的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Charlie   回复: 阳明心2024-01-08 13:06

好的,非常感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

云山设计 2024-01-07 16:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公楼按民用建筑规范

潘天坤 2024-06-16 19:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑内建筑面积大于100平方米的房间,如果可燃物较多或者经常有人停留,需要设置排烟设施。

排烟设施可以采用自然排烟,也可以采用机械排烟。

自然排烟有最小清晰高度、开启角度、有效面积等要求。

关闭

关闭

手机APP下载