住宅不同高度的单元消防电梯设置

一个单元高度小于33米 一个大于33米,请问规划师一个楼消防电梯可以按各自高度定义吗?

星星001 | 2023-12-19 10:54
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-12-19 12:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防电梯是参照建筑高度来判定是否必须安装,回答您的问题前,您应该判定这两个不同高度的单元是否可以独立计算高度,如果是有防火墙作为分隔,高度分别计算的话,建筑高度不足33米的单元是可以不设消防电梯的。

但如果是同一建筑的话,视为此建筑物高度超过33米,则所有单元均须设置消防电梯。


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

附录A 建筑高度和建筑层数的计算方法 A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:   

1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。   

2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。   

3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。   

4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。

星星001   回复: 安洪全2023-12-19 13:33

你好,单元中间有变形缝,算有防火墙。我理解的从规划上分为两栋楼才可以,一栋楼不可以,每户中间都有防火墙啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 星星0012023-12-19 17:12

对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。


三个条件,同时达到后可以各自计算建筑高度,如果建筑高度都分别计算,且小于等于33米,是可以不设消防电梯的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报