消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

是否是55037的遗漏

建筑一层出口为内开门,未向疏散方向开启。建规有规定,且为强制性条款,而55037中没有相应的规定。(如下)


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:
1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门


建筑防火通用规范 GB55037-2022中 7.1.6中没有提出


是否是55037的遗漏,请各位指教

赵晓亮 | 2023-12-13 14:51
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2023-12-18 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不矛盾,按照建规执行就是,两本规范的用途和效力不一样,不算遗漏。

赵晓亮   回复: 周家斌2023-12-19 09:44

你好,民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门

这条由强制性条款变为推荐性条款了,对吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

星星001   回复: 赵晓亮2023-12-19 14:56

对 建规并没有废止,只是废止强制性

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载